  一、灭火基本方法

  众所周知,燃烧需要具备三个条件:可燃物、助燃物和点火源。三者缺一不可。在发生火灾后,如果通过采取一定的措施,把维持燃烧所必须具备的条件之一破坏,燃烧就不能继续进行,火就会熄灭。

  根据物质燃烧原理和同火灾作斗争的实践经验,灭火的基本方法主要有四种:冷却、窒息、隔离和化学抑制。前三种方法是通过物理过程进行灭火,后一种方法则是通过化学过程灭火。仓库内设置各种固定灭火装置或采用移动式灭火设备进行灭火,其灭火原理都是上述四种灭火方法中的一种或几种综合作用的结果。

  (一)冷却灭火法

  可燃物燃烧的条件(因素)之一,是在火焰和热的作用下,达到燃点、裂解、蒸馏或蒸发出可燃气体,使燃烧得以持续。若将可燃固体冷却到自燃点以下,火焰就将熄灭;可燃液体冷却到闪点以下,并隔绝外来的热源,就不能挥发出足以维持燃烧的气体,火灾就会被扑灭。

  冷却性能最好的灭火剂,首推是水,水具有较大的热容量和很高的汽化潜热,冷却性能很好,特别是采用雾状水流灭火,效果更为显著。

  建筑水消防设备不仅投资少、操作方便、灭火效果好、管理费用低,且冷却性能好,是冷却法灭火的主要灭火设施。

  (二)窒息灭火法

  窒息灭火法,就是阻止空气流人燃烧区,或用不燃物质冲淡空气,使燃烧物质断绝氧气的助燃而熄灭。

  可燃物燃烧都必须维持燃烧所需的最低氧浓度,低于这个浓度,燃烧就不能进行,火灾被扑灭。一般碳氢化合物的气体或蒸汽通常在氧浓度低于15%时即不能维持燃烧。但有些可燃物能维持氧浓度很低的条件燃烧,例如:木材由有焰燃烧发展到表面燃烧时,最低的氧浓度为4%~5%。

  可燃物在密闭空间(如洞库)中燃烧,逐渐消耗氧,使空间内的氧浓度降低(空气中的氧的体积浓度约为21%),在氧气不足的情况下,不完全燃烧会导致大量可燃气体的积累,此时,若遇含氧充足的空气,会发生燃烧。为使火灾窒息而扑灭,需要加入惰性气体,以稀释着火空间的氧浓度。但可燃物本身为化学氧化剂物质,是不能采用窒息灭火的。

  在火场上运用窒息的方法扑灭火时,可采用石棉被、浸湿的棉被、帆布、海草席等不燃或难燃材料,覆盖燃烧物或封闭孔洞;有水蒸气、惰性气体(二氧化碳、氮气等)。

  高倍数泡沫充入燃烧区域内,利用建筑物上原有的门、窗等,封闭燃烧区,阻止新鲜空气流入,以降低燃烧区氧气的含量,达到窒息燃烧的目的。此外,在万不得已而条件又允许的情况下,也可采用水淹没(灌注)的方法扑灭火灾。

  采用窒息的方法灭火时,必须注意以下几个问题:

  1.燃烧部位空间较小,容易堵塞封闭,并在燃烧区域内没有氧化剂存在的条件下,才能采取这种方法。

  2.在采取用水淹没的方法扑救火灾时,必须考虑到水对可燃物质作用后,不致产生不良后果。

  3.在采取窒息方法灭火以后,必须在确认火已熄灭,温度下降时,方可打开孔洞进行检查,严防因过早地打开封闭的空间,而使新鲜空气流人燃烧区,引起复燃或烟雾气流中的不完全燃烧产物的爆燃,导致火势猛烈地发展。

  4.在有条件的情况下,为阻止势迅速蔓延,争取灭火战斗的准备时间,可先采取临时性的封闭窒息措施,降低燃烧强度,而后组织力量扑灭火灾。

  5.采用惰性气体灭火时,一定要保证充人燃烧区内惰性气体的数量,以迅速降低空气中氧的含量,窒息灭火。

  (三)隔离灭火法

  可燃物是燃烧必备的条件,为燃烧反应提供了基本条件。若把可燃物与火焰、氧气隔离开来,燃烧即将停止,火灾就被扑灭。

  隔离灭火法,就是将燃烧物体与附近的可燃物质隔离或疏散开,使燃烧停止。这种方法适用于扑救各种固体、液体和气体火灾。

  采用隔离灭火法的具体措施有:将火源附近的可燃、易燃、易爆和助燃物质,从燃烧区内转移到安全地点;关闭阀门,阻止气体、液体流人燃烧区;排除设备容器内的可燃气体或液体;设法阻拦流散的易燃、可燃液体或扩散的可燃气体;拆除与火源相毗连的易燃建筑结构,形成防止火势蔓延的空间地带。

  (四)化学抑制灭火法

  现代燃烧理论指出,可燃物燃烧反应都是游离基的链锁反应,碳氢化合物在燃烧过程中分子被活化,产生游离基H、OH和0的链锁反应。若能有效压制游离基的产生或者能降低游离基的浓度,那燃烧就会停止、火灾即被扑灭。采用卤代烷(1301、1211)灭火剂,就是降低游离基的灭火方法。

  化学抑制灭火法,就是使灭火剂参加到燃烧反应过程中去,使燃烧过程中产生的游离基消失,而形成稳定分子或低活性的游离基,使燃烧反应中止。

  抑制法灭火对于有焰燃烧火灾效果好,但对深部火灾,由于渗透性较差,灭火效果不理想,在条件许可情况下,应用水、泡沫等灭火剂联用,会取得满意的效果。

  化学抑制法灭火,灭火速度快,使用得当,可有效地扑灭初期火灾,减少人员和财产的损失。

  使用卤代烷等灭火剂进行抑制灭火时,一定要将灭火剂准确地喷射到燃烧区域内,使灭火药剂参与燃烧反应。否则,将起不到抑制燃烧反应的作用,达不到灭火目的。
回复

使用道具 举报

 楼主| 显示全部楼层
  二、油库火灾扑救

  (一)油料火灾的特点

  1.燃烧速度快

  油料火灾,在燃烧初期时速度是缓慢的,随着燃烧深度的增高,燃烧速度也逐渐加快,直至达到最大值。此后,燃烧速度在整个燃烧过程中,就将稳定下来。

  油料的燃烧速度,与液体的初始温度、油罐直径、罐内液体的高低、液体中水份含量、油品性质等因素有关。初始温度越高,油料燃烧速度越快;油罐中低液位时比高液位时燃烧速度快;含水的油品比不含水的油品燃烧速度要慢。

  2.火焰温度高,辐射热强

  油料在发生燃烧时将释放出大量的热量,使火场周围的温度升高,造成火灾的蔓延和扩大,使扑救人员难以靠近,给灭火工作带来困难。

  据测试,油罐发生火灾时,火焰中心温度高达1 050~1 400℃,油罐壁的温度达1 000℃以上。油罐火灾的热辐射强度与发生火灾的时间成正比,与燃烧物的热值、火焰的温度有关。燃烧时间越长,辐射热越强;热值越大,火焰温度越高,辐射热强度越大。强热辐射易引起相邻油罐及其他可燃物燃烧,同时,严重影响灭火战斗行动。

  3.易流动扩散形成大面积火灾

  油料是易流动的液体,具有流动扩散的特性,这在火灾时随着设备的破坏,极易造成火灾的流动扩散,而油料在发生火灾爆炸时又往往造成设备的破坏,如罐顶炸开,罐壁破裂或随燃烧的温度升高塌陷变形等。因此,油料火灾,应注意防止油料的流动扩散,避免火灾扩大。

  4.易沸腾突溢

  储存重质油料的油罐着火后,有时会引起油料的沸腾突溢。燃烧的油品大量外溢,甚至从罐内猛烈喷出,形成巨大的火柱,可高达70~80m,火柱顺风向喷射距离可达120m左右,这种现象通常称为“沸溢”。燃烧的油罐一旦发生“沸溢”,不仅容易造成扑救人员的伤亡,而且由于火场辐射热量增加,引起邻近油罐燃烧,扩大灾情。

  5.爆炸危险性大

  油料在一定的温度下能蒸发大量的蒸气。当这些油蒸气与空气混合达到一定比例时,遇到明火即发生爆炸。这一类爆炸称之为化学性爆炸。储油容器在火焰或高温的作用下,油蒸气压力急剧增加,在超过容器所能承受的极限压力时,储油容器发生的爆炸,称之为物理性爆炸,在石油火灾中,有时是先发生物理性爆炸,容器内可燃蒸气冲出引起化学性爆炸,然后在冲击波或高温、高压作用下,发生设备、容器物理性爆炸;有时是物理性与化学性爆炸交织进行。

  6.具有复燃、复爆性

  油料火灾在灭火后未切断液源的情况下,遇到火源或高温将产生复燃、复爆。对于灭火后的油罐、输油管道,由于其壁温过高,如不继续进行冷却,会重新引起油料的燃烧。

  (二)油库火灾扑救方法

  1.组织指挥

  (1)组织好火场供水工作,备足灭火剂和灭火器材。火场供水是扑救油库火灾的基本保证,要指定专人负责,具体落实供水的水源,确定最优的供水方法,要保证不间断地供给火场灭火和冷却用水。

  (2)经常保持和各队联系,掌握情报信息,迅速决策,下达命令。

  (3)扑救油库火灾应强调集中统一,协调一致,发起进攻时应由指挥员统一下达命令,实施总攻。

  2.火情的侦察判断

  油库火灾,火势非常猛烈,瞬时间便会浓烟滚滚,形成熊熊大火,强烈的辐射热,凶猛的火势,严重地威胁着救火人员、邻近油罐和其他设施的安全。

  正确判断和估计火情,对尽快控制火势,防止火灾蔓延,迅速扑灭以及保障人员安全都是很重要的。在火灾发生后,应迅速查明下列情况:

  (1)着火罐的类型、直径、高度、油品性质、储油高度、底水厚度及设备设施的破坏情况等。

  (2)火场周围的环境、地形、道路、与防火堤贯通的管沟情况及可供进攻的线路等

  (3)着火部位、燃烧形式、油品有无外溢的动向、对周围的威胁程度。

  (4)观察火焰颜色,判断有无产生爆炸的可能性。

  (5)着火罐内油品转移的可能性,防火堤及下水道水封情况是否完好。

  (6)固定式、半固定式灭火装置是否被破坏,以及架设泡沫钩管的位置。

  (7)对洞库火灾,应派出侦察组,着防火服装,带防毒面具及照明设备,携必要探测仪表,迅速探明洞内氧气含量、有害气体浓度、温度及爆炸、燃烧地点、损坏情况等。

  3.灭火的战术原则

  油库一旦着火,火场情况非常复杂,瞬息万变。扑救时应根据具体态势决定具体战术。无论在什么情况下都应在灭火战斗中,根据油库火灾特点,迅速控制火势,防止火灾蔓延,保证人员安全作为首要任务。一般情况下,扑救油库火灾应注意下列几个原则。

  (1)先控制,后灭火

  油库着火爆炸后,应尽量保证设备结构完好,将油品限制在设备内稳定燃烧,不至于外泄扩大火势。因此,在做好灭火准备工作之前,应立即组织力量冷却着火油罐和可能危及的邻近油罐,以控制火势,防止火灾蔓延。特别是下风方向的油罐,受到着火罐的辐射热最强,罐壁温度往往高达80~90℃。如不冷却,很有可能被引燃,扩大火灾态势,造成更大范围的火灾,给消防人员的人身安全带来威胁。

  对着火罐和邻近罐进行冷却的同时,还应组织力量对周围可能受到威胁的设备、建筑物进行疏散、拆迁和油晶可能流散的方向、部位进行筑堤堵流,或将流散油品导向安全地点。

  (2)集中优势兵力,速战速决

  油库着火不同于一般建筑物的火灾。油库着火后,燃烧速度快,燃烧时间过长,易使罐内油气混合气体达到爆炸极限,造成爆炸。因此,必须在火灾的初期集中优势力量,投入战斗,力图一举扑灭火灾。

  (3)做好火场灭火防范措施

  在灭火抢险的整个过程中,必须始终把人身安全放在首位。预先考虑到火场可能出现的各种危险情况,既要能有效地灭火,又要处于比较安全的地位,一旦出现危及生命的状况,要及时撤离。

  4.油库火灾的扑救步骤

  扑救油库火灾原则上要经过三个步骤:冷却保护;灭火准备;灭火。

  (1)冷却保护

  冷却是控制火势,预防邻近油罐或建筑物燃烧爆炸的一种有效方法。通常,对燃烧的油罐和邻近油罐和建筑物都要冷却。

  冷却油罐时,冷却水要射到罐壁上沿或罐顶部,使水从上往下流,起到全面冷却的作用;冷却水要均匀,不能留有空白点,以免罐壁温差过大,引起油罐变形或破裂。

  (2)灭火准备

  消防队到达火场后,在对油库进行冷却的同时,要做好进攻灭火的一切准备工作。

  ①灭火剂。泡沫液的准备要备足相当于一次灭火需要量的6倍。

  ②供水准备。使用水池等水源,存水量要保证满足一次灭火的需要,中间不得断水。

  ③做好进攻时水枪掩护准备。进攻时会遭到高温和浓烟封锁,要组织喷雾水枪交叉进行掩护。

  ④佩戴好防护装备。穿隔热服,披湿棉被、戴防护面罩等。

  (3)灭火

  掌握好灭火有利时机,在火场指挥员的统一号令下,各个阵地同时发动,一举将火扑灭,切忌各行其事,零星进攻,这样,既浪费人力物力,又达不到灭火的目的。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

 楼主| 显示全部楼层
  三、爆炸物品仓库火灾扑救

  爆炸物品仓库是指储存火药、炸药及其他火化工生产成品和原材料的仓库。

  爆炸物品在受到外界能量,如热能(加热、火星、火焰)、电能(电热、电火花)、机械能(冲击、摩擦、针刺)和光能、冲击波能等的作用下,极易发生燃烧爆炸。而在爆炸的瞬间又能释放出巨大的能量,使周围的人员及建筑物等受到极大的伤害和破坏。因此,扑救爆炸物品仓库火灾的基本点就是抑制或消除可能产生的爆炸或二次爆炸,防止人员伤亡。

  (一)爆炸物品仓库的火灾特点

  1.容易发生爆炸

  爆炸物品仓库一旦发生火灾,随时都会伴随爆炸。其主要危险性就是爆炸伤人,破坏力强。

  (1)爆炸引起燃烧。库内发生爆炸后,冲击波在破坏库房的同时,爆炸高温瞬间便会将可燃结构及库内的可燃物引燃。

  (2)燃烧引起爆炸。爆炸物品堆垛附近的包装纸、木箱等可燃物起火,或炸药起火燃烧后,随着火势的发展,突然引起猛烈爆炸,有可能摧毁整幢库房。

  (3)殉爆。当库房、堆垛之间的殉爆安全距离不符合规定要求时,库内某一堆垛爆炸后,将引起其他堆垛爆炸;因某一库房爆炸而波及其他库房,造成连锁反应。

  (4)间断性不规则爆炸。枪炮弹药仓库发生火灾时,在火焰烧烤及高温的作用下,枪弹、炮弹时而发生爆炸,其破坏力虽然不是很强,但弹头及爆炸碎片不规则地乱飞,常妨碍消防人员抵近灭火。

  2.燃烧面积大

  (1)库房爆炸后,可燃材料被抛向空中,散落在较大范围内燃烧。

  (2)高温爆炸碎片飞落远处,引燃可燃建筑及其他可燃物,扩大火场面积。

  (3)散装的黑火药等炸药起火后,火势发展速度很快,能瞬间波及整幢库房。

  3.救人任务重

  爆炸物品仓库发生爆炸,不仅会造成本库房工作人员伤亡,有时还会伤害周围的居民群众,消防人员到现场后,救人的任务十分艰巨。

  (二)扑救爆炸物品仓库火灾的战斗措施

  1.火情侦察

  (1)查明爆炸或燃烧物品的种类、性能、库存量。

  (2)查明爆炸或燃烧的具体位置,燃烧的时间及火势蔓延的主要方向,爆炸波及的范围。

  (3)发生爆炸后的人员伤亡情况和建筑结构的破坏情况。

  (4)发生火灾后是否会引起爆炸,可能引起爆炸的大概时间;已经发生爆炸后会不会再次引起爆炸,再次爆炸的时间。

  (5)火场周围的地理环境情况,库房有无防护土围堤,库内水源位置等。

  2.灭火行动

  (1)全力以赴抢救伤员

  爆炸物品仓库发生火灾,消防人员是较早到达现场的救灾力量,抢救受伤人员是消防人员的首要任务。

  ①在接到爆炸物品仓库起火或爆炸的报警后,于调动力量的同时或出动途中,就要通知救护站调派力量前往救护。

  ②消防人员到场后,指挥员在部署力量控制火势、避免发生爆炸或再次爆炸的同时,要组织人员积极抢救伤员;在救护力量尚未到达现场时,要派消防车将伤员送到就近医院。

  ③抢救伤员的行动要积极稳妥,胆大心细。要尽量减少被建筑构件压埋人员的压埋时间和伤痛程度;运送伤员要轻抬轻放,有条件时应尽量先包扎止血,身体裸露者要用衣服覆盖后护送。

  (2)制止爆炸,防止爆炸伤人

  ①抓紧可能发生爆炸之前的有利战机,快速展开战斗。利用地形地物,接近火点射水灭火,或浇湿火源附近的炸药,制止可能发生的爆炸。

  ②疏散未爆炸药。扑救弹药仓库火灾,应一面组织力量控制火势,一面组织人员将火源邻近库房内的弹药箱、地雷箱等疏散出去,防止发生大的爆炸。

  ③要在基本消除爆炸险情的前提下,才能组织较多人员进入现场抢救伤员、疏散弹药。如存在爆炸危险时,只能派少量人员进入现场。

  ④消防车不能停在离燃烧库房太近的地方,不能停靠、使用离燃烧库房太近的水源。一般前方战斗车要离燃烧库房100m以上,后方供水车更要选择有利地形展开行动。

  (3)充分发挥消防水流作用

  水是扑救爆炸物品火灾最有效的灭火剂,绝大多数的爆炸性物质,在含水量达30%以上时,就会失去燃烧爆炸的性能。

  ①库区有防护土围堤时,应利用土围堤作阵地,靠近燃烧库房射水,冷却结构或控制火势。

  ②以最快的速度向火源附近的弹药箱、炸药包射水,使其失去爆炸性能。

  ③扑救爆炸物的火灾,应尽量使用喷雾或开花水流,不要用强水流冲击炸药堆垛,以防堆垛倒塌震动引起爆炸。若弹药箱(包)是靠近墙壁堆放的,可将水流射向墙壁上部,通过折射使水流散落在弹药堆垛上。

  (三)灭火注意事项

  1.扑救爆炸物品仓库火灾,要及时划定警戒线,禁止无关人员进入现场;尽量减少前方战斗人员。

  2.扑救爆炸物品仓库火灾,须特别注意灭火人员的自身安全。要认真查明情况,对火情作出准确的判断,不可在情况不明时盲目进攻;在弹药接连不断地发生爆炸时,灭火人员要暂停前进,或暂时隐蔽,待爆炸停息后再灭火。

  3.靠近或进入库房灭火的水枪手,要注意利用地形地物,以匍匐或低姿接近火点;并注意利用墙角、土坡、坑凹地等设水枪阵地。

  4.疏散弹药要有专人组织指挥,搬运弹药箱(包)要轻提慢放,不能随意摔扔;疏散的弹药要放在安全可靠的地点,并指定专人看管。

  5.某些爆炸物品爆炸时,会产生有毒物质。如底火药爆炸时生成汞、二氧化硫等。汞在高温下呈气态,毒性较大,二氧化硫系剧毒气体。在扑救底火药等爆炸物品火灾时,要注意人身防护工作。

  6.如果是曳光药剂爆炸、燃烧,不可用水和泡沫扑救,因为这类药剂中含有镁和硝酸锶等,它们能和水反应生成氢和氧,从而会加剧燃烧。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

 楼主| 显示全部楼层
  四、地下仓库火灾扑救

  (一)地下仓库火灾特点

  1.火灾发展速度慢,变化大

  对于储存A类物资的地下仓库,由于其建筑密闭,结构不燃,库内存放物资空间小,自然通风差,火灾发生规律与地上仓库火灾发展有很大区别。其主要特点是阴燃时间长、旺盛燃烧时间短、下降阶段长而起伏大。火势进入旺盛猛烈燃烧阶段后,由于库内氧气的减少使火势不得不衰退又进入缓慢燃烧。火灾在缓慢发展中又由于物资堆垛出现燃烧钻心的现象,导致部分堆垛的倒坍造成短时间的旺盛燃烧,或者是由于温度过高造成毗邻堆垛燃烧和一些可燃物品包装容器爆炸,出现短时间的猛烈燃烧。这种突然出现的猛烈燃烧,如不能及时发现,往往给补救工作造成困难,甚至烧伤和砸伤扑救人员。深入内部灭火的战斗员要特别注意防止这种现象的出现,一旦发现要及时采取冷却和撤退措施。

  2.库内烟雾大,温度高

  由于阴燃和缓慢燃烧时间长,加之通风不畅,燃烧产生的大量烟和热都聚积在库内。因此,发生火灾后库内空间往往烟雾弥漫,温度也将急剧上升,浓烟和高温使消防人员无法进入库内救人、灭火和疏散物资。

  3.容易造成人员伤亡

  大家知道,烟是有毒的,地下仓库发生火灾产生的烟毒性更大。一般有机物质燃烧生成的烟,主要成分是二氧化碳、一氧化碳、水蒸气、二氧化二硫和五氧化二磷,在不完全燃烧时,还能产生醇类、酮类、醛类以及其他复杂的化合物,对人体十分有害。以一氧化碳为例,一般着火房间浓度可达到4-5%;地下仓库着火,一氧化碳浓度可高达10%,甚至更高;而人员在火灾时进行疏散要求最大浓度不允许超过0.2%,超过后极易造成人员中毒、伤亡。因此,消防人员在扑救地下仓库火灾时,必须先要考虑到救人。

  4.扑救行动艰难,战斗艰苦。地下仓库出入口少、通道窄、拐弯多,火灾时烟大、浓度高、能见度低,消防人员深入内部进行侦察、救人、灭火时不但要佩戴复杂的防护器材,还要携带照明、探测、破拆工具,行动非常艰难。

  (二)地下仓库火灾扑救措施

  1.平时要做好充分准备

  主要是了解地下仓库建筑结构、火灾特点、烟雾流动规律,研究扑救战术与组织指挥,组织实地演练;配备充足的个人防护器材、照明、检测工具和排烟设备,并经常组织使用训练和维修保养,保持完整好用;制定灭火方案,定期组织联合演练,并通过制定方案和演练使消防队员熟悉仓库情况,使仓库人员了解灭火的基本知识、方法及自己担负的任务;加强对地下仓库内固定消防设备、给排风设备、应急照明设备的检查养护,保证正常运行;加强值班,一旦发生火灾能够及时发现、及时报警,争取主动。

  2.加强火灾扑救的组织指挥

  地下仓库发生火灾,应及时组织有关人员成立火场指挥部。火场指挥部通常应有消防队领导、仓库领导和有关技术人员参加。指挥部根据需要下设人员救护组、灭火作战组、物资疏散运输组、后勤保障组、政治工作组。火场总指挥由到场的公安消防队最高领导担任,火场的全部扑救工作由火场总指挥负责统一组织指挥。

  3.及时查明火灾情况

  扑救地下仓库火灾,公安消防队到达火场后必须首先要组织火情侦察,在未查明库内情况前,切勿盲目行动。通过火情侦察要查明:库内是否有人受到威胁,被困人员的位置、数量和抢救办法;库内结构及平面布局;物品存放数量、性质及堆放形式;库内是否有消火栓及排烟送风设施,消火栓水压能否满足灭火需要,排烟送风设施能否正常运行;库内是否有固定报警、喷淋设施,能否正常工作等等。侦察方法:一是向知情人、特别是发生火灾后从仓库逃出的人询问;二是深入内部侦察。深入内部侦察首先对在询问中含糊不清的问题进行重点侦察,其次是对仓库进行全面侦察。侦察人员深入库内侦察时,要对所有的通道、库房、设备间等进行全面细致的搜索,获得库内的全部情况,为正确地制定扑救行动方案提供全面、翔实的材料。

  4.积极抢救伤员

  扑救地下仓库火灾要坚持“救人第一”的原则。公安消防队到达火场后,当查明有人受到火势威胁时,要立即组织精干力量佩戴个人防护装备,携带抢救器材,克服一切困难尽快将被困人员救出。

  5.保护和疏散物资

  保护和疏散物资是最大限度地减少火灾损失的一项重要措施。地下仓库物资多、出口少、通道窄,物资疏散十分困难,如不能处理好灭火与疏散的关系,同时进行,往往相互影响,事倍功半。为了减少物资损失,在地下仓库火灾扑救中应着重做好保护措施。保护物资可筑防火墙分隔;堵截火势蔓延;也可用不燃篷布遮盖在未燃物的表面,挡住火焰的辐射热,使物品免受损害;还可以采用喷雾水保护。

  6.科学组织排烟

  烟是扑救地下仓库火灾、影响战斗行动的最大障碍,因此,同烟雾作斗争是扑救地下仓库火灾一项十分突出和艰难的任务。正确适时地组织排烟,可提高库内的能见度,降低库内温度,缩短侦察救人、灭火、疏散时间。火场上排烟的方法很多,在具体火灾扑救中,可根据地下仓库的实际结构、库房排列形式、防火分区等,分别采取封闭排烟、自然排烟和机械排烟及喷雾水排烟等方法。

  7.灵活运用灭火战术

  地下仓库火灾扑救应根据地下仓库的实际和到场的灭火力量采取不同的战术措施。

  (1)启动库内固定灭火装置灭火。凡设有灭火装置的地下仓库发生火灾,应及时查明起火部位,启动灭火装置灭火。

  (2)战斗人员深入库内灭火。对于库内没有固定灭火装置或固定灭火装置损坏不能正常运行的,要达到快速灭火的目的,消防人员必须深入内部打击火源。深入地下作战动作要迅速,尽量缩短在库内的停留时间。进攻时应选择进风口或烟雾少的洞口进入,顺烟流方向推进。在摸清库内情况需强攻灭火并从靠近火源一端的出入口直接进入时,要做好准备,加强攻势,速战速决。

  (3)封闭洞(门)口窒息灭火。封闭洞(门)口一般可先用砂袋或不燃材料堵住,尔后用不透气的不燃布帘覆盖达到隔绝空气的目的。实行封闭后要加强对封闭区的检查、观测,发现漏气,要及时采取措施堵死。一些实测结果证明,当封闭区内一氧化碳的浓度稳定在0.001%以下时,气体温度可降到30℃以下;当氧气浓度低于2%时,可以认为库内火源已经熄灭,封闭即可拆除。

  (4)地面控制火势。先控制、后消灭,是公安消防队在灭火战斗中的基本原则。公安消防队到达火场后,在库内火灾发展正处于猛烈阶段、烟火已封锁出入口、人员无法进入内部灭火的情况下,应首先采取地面控制措施,打击火势。地面控制一般采取通过出入口和其他通向燃烧区的孔洞喷撒惰性气体、喷射雾状水、灌注高倍泡沫的方法,以达到控制火势的目的。

  8.防止复燃,造成二次火灾

  地下仓库火灾扑灭后,要进行认真的火场检查,防止留下残火复燃。即便残火全部扑灭,消防队在撤离火场时还应留下一定的留守力量继续守护2~4个小时。待库内的温度降至常温,彻底消灭复燃因素后,方可撤离。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

 楼主| 显示全部楼层
  五、带电火灾的扑救

  (一)带电火灾的特点

  1.燃烧猛烈,蔓延迅速

  由于照明及生产作业所需,仓库中有许多电气设备中,如油浸式变压器、多油式油断路器等,其内部均储有大量的可燃绝缘油。这些设备在高温下一旦发生爆炸,就会引起绝缘油外溢或飞溅,形成大面积的油类火灾。而且电缆、电线的保护层都是用橡胶、塑料、黄麻之类的可燃物质制成,一旦发生火灾,则会沿线路迅速蔓延,形成立体火灾或多点火灾,给扑救工作带来难度。

  2.烟雾大,伴有毒气

  火灾发生后,将会产生大量的烟雾和毒气,不利于灭火人员的行动,影响视线并造成呼吸困难,防护不当,会导致中毒。

  3.容易触电

  灭火人员身体的某一部分或使用的灭火器材,直接与带电部位接触或与带电导体过于接近,会发生触电事故;灭火人员使用了能导电的灭火剂,如水枪射出的直流水柱、泡沫灭火剂喷出的泡沫等,射至带电部位,电流通过灭火剂导入人体而触电;着火时,由于带电的电气设备发生故障或电线断落对地短路,形成跨步电压,当灭火人员进入该地段时,易发生触电事故。

  (二)带电火灾扑救措施

  1.带电灭火

  发生火灾后,如果等待断电后再灭火,可能失去灭火时机,使火灾蔓延扩大,或者不能立即切断电源时,应采取带电灭火措施。

  (1)确定最小安全距离。了解带电设备、线路的电压,确定最小安全距离,而后进行带电灭火。人与带电体的最小距离见表7—27。

  表7—27  人与带电体的最小距离

  (2)正确使用灭火剂。扑救初起火灾,可采用CO2、1211、1301或干粉灭火剂。这些灭火剂电阻率很大,导泄电流很小。使用时,应尽量在上风向施放,特别是要使人体、盛装上述灭火剂的筒体、喷嘴与带电体之间保持最小安全距离以上。

  (3)用水带电灭火。用水进行灭火时,带电体与水柱、人体、大地可以形成一个回路。在回路中,所通过的电流大小对人体的安全有直接影响。因此,带电灭火时,如果设法使通过人体的电流不超过1mA,就可以保障灭火人员的安全。

  为了减少电流流过人体,可采取以下措施:消防人员应穿着特种服装,如穿均压服,穿戴好绝缘靴、手套等保护用具;尽量选用电阻率大的水,即纯净的自来水;尽量使用喷雾水流带电灭火,在直流水枪的枪口上安一个双级离心喷雾头,即成为双线离心式喷雾水枪;直接使用充实水柱带电灭火,应采用小口径水枪,运用点射法进行远距离射水灭火;在金属水枪喷嘴上安装接地线,持水枪时,人手位置一定放在接地线后面,并根据电压的高低,与带电体保持安全距离;在不能使用接地棒的地方,可用铜网格接地板。

  2.断电灭火

  在扑救带电设备、线路火灾时,为了防止发生触电事故,在允许断电时,要尽可能设法切断电源,然后扑救。

  (1)切断用磁力开关启动的带电设备时,应先按电钮停电,然后再切断闸门,防止带负荷操作产生电弧伤人。操作时,最好使用绝缘操作杆或干燥的木棍。

  (2)有配电室的部位可断开主开关(油开关)等,装有隔离开关的,不能随便拉开隔离开关,以免产生电弧,发生危险。

  (3)对地电压在250V以下的电源,可穿戴绝缘靴和绝缘手套,用绝缘电剪将电线切断。切断的位置应在电源方向的支持物附近,防止剪断后导线掉落在地上,造成对地短路,触电伤人。对三相线路的非同相电线,应在不同部位剪断。剪断后,断头要用胶布包好,防止发生短路。

  3.带电灭火注意事项

  (1)防止人体与水流接触

  在带电灭火过程中,灭火人员应避免与水流接触。没有穿戴防护用具的人员,不应该接近燃烧区,以防地面积水导电伤人。火灾扑灭之后,如果设备仍有电压,所有人员不得接近带电设备积水地区。

  (2)水枪喷嘴与带电体之间须保持安全距离

  在其他条件相同的条件下,电压越高,越要注意安全,水枪喷嘴与带电体之间更应注意保持较大的距离。

  (3)注意发现异常现象

  使用直流水枪灭火时,如发现放电声、放电火花或人有电击感,可以卧倒,将水带与水枪的结合部金属接地,采取卧姿射水,以防触电伤人。

  (4)架空电线断落时的应变措施

  扑救架空带电设备、线路火灾时,在保证水流达到火焰的情况下,人与带电体之间应尽可能保持较大的水平距离,以防导线断落危及扑救人员的安全。如果发生电线断落时,要划出警戒区(距电线断落地点18~20m),禁止人员入内,并通知电力部门迅速派人处理,以防因跨步电压而造成事故。已处于该区域内的灭火人员要镇静应付,扔掉灭火工具,用单腿或双脚并拢慢慢跳出,至带电体触地处10m以外,即较安全。

  (5)破拆要注意安全

  当使用金属工具破拆结构时,要防止工具接触带电物体。在带电设备附近进行破拆作业,人与带电物体应保持必要的安全距离。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

 楼主| 显示全部楼层
  六、库区森林火灾的扑救

  (一)库区森林火灾形成条件

  许多仓库地处山区,库区内经过多年的绿化,林木繁茂,地面杂草、灌木、枯枝落叶甚多,特别是干燥季节,这些物质具备了较好的可燃性,为火灾的形成准备了可燃物质条件。

  库区森林空气充足,为燃烧提供充足的助燃物一氧气。另外,野外条件下,特别是山区的风速较大,风的作用可加快空气对流和热对流,“风助火势”使燃烧速度加快,其燃烧速度每小时可达8~25km,最高可达40km,形成长带火舌,使火灾迅速蔓延扩展。

  由于具备了较好的可燃和助燃的物质条件,因此,库区森林能否形成火灾,关键是能否有效地控制火源。反过来说,库区森林内火灾形成的原因,大都是火源控制不当造成的。主要有以下几个方面:(1)社会上不法分子故意纵火破坏;(2)进入库区人员将火种带人禁区或在禁区吸烟、动火;(3)禁区外森林着火,群众放火烧荒等,使山火蔓延进入禁区;(4)库区内独立树木、潮湿地带、水源露头处等易受雷击的地点,防雷措施不力,造成雷击起火;(5)库区内输电线路的故障、禁区周围电网短路、人畜触及电网等造成起火。

  (二)库区森林火灾的类型

  在地处山林茂密的区域发生火灾时,一般从地被物开始,进而蔓延到树木。在有利火灾发展的情况下,火焰逐渐烧到树干和树冠,若火焰遇到腐植质层和泥碳时就会深入地下燃烧引起地下火(这种火在原始森林中较多)。库区森林火灾大体上有三种:地表火(地面火)、树冠(林冠火)、地下火(泥碳火)。

  1.地面火

  地面火是由库区森林内表面的枯枝、落叶、杂草、灌木等燃烧起来的。这种火灾在地面上的燃烧蔓延,能烧毁幼树以及地被物等,对库房有很大威胁,尤其是地面库房。地面火蔓延速度快时可达每小时延烧几百米,甚至1公里或几公里。由于燃烧物的种类和温度不同,火焰的高度通常为10~20cm,烟呈浅灰色。地面火蔓延速度慢时每小时可延烧几十米,可燃物被燃烧的时间长,火焰高度通常为1~2m,烟为浅灰色。

  2.树冠火

  当地面火遇到强风,火焰遇到针叶幼树林或低垂树枝等,就一直烧到树顶,沿着树冠顺风迅速扩展。这种树冠火与地面火往往同时发生,所以又叫遍燃火。树冠火蔓延速度最快,一般每小时能达5~25km。树冠火通过带火的枝丫、碎木的吹散和飞火引起新的火点而扩大灾情。树冠火易引燃地面建筑物(库房等),因此,在发生树冠火时,首先要做好地面建筑物(库房等)的防护工作。

  3.地下火

  地下火是由林地土壤中的腐植质或泥碳层燃烧起来的火灾。它的火焰一般在林地表面上不易看出来。其蔓延速度慢,1昼夜不超过1公里,但是温度高,持续时间长,能燃烧几天甚至几十天,破坏性很大。地下火有时在地的表面上能吐出火舌或热烟,如遇可燃物,火焰能烧到地面上,形成地面火。这种火多见于原始森林,在仓库库区少见。

  (三)影响火势的因素

  影响库区森林火势的因素,主要决定于可燃物的性质和所处地理环境条件等。

  1.地被物对火灾发展的影响

  火灾的发生一般都是从地被物开始燃烧,它是第一燃烧物。火灾的发生、发展与地被物的关系极为密切。

  地被物有死地被物和活地被物之分,死地被物在干燥季节和干燥地点火灾危险性大,发生火灾时蔓延迅速,火焰温度可达240℃以上(树木一般是230℃即开始燃烧)。

  2.树种对火灾发展的影响

  许多仓库经过建设和绿化,库区绿化覆盖率几乎都在90%以上,有的库区内是大片的果树,有的是满山松林。各地仓库库区的树木品种大都以当地的树植物为主。树木本身是区域内的第二燃烧物,就是说地被物开始燃烧后,进一步就是树木燃烧。火灾危险性最大的是针叶树木(如马尾松、红松、杉木),它们本身含有大量油脂,容易着火。阔叶树种耐火力较强,不易着火,但有的阔叶树种(如樟树、桉树、枫香等)树干和树枝里含有可燃性油脂,也易起火。因此,我们在库区绿化时要注意选择不易着火的树种。

  3.地形对火灾发展的影响

  山地发生火灾时,林火沿着山坡向上蔓延很快,向下蔓延较慢;在阳坡蔓延较快,在阴坡蔓延较慢;在丘陵顶部蔓延快,在下部和低洼地蔓延较慢。

  (四)库区森林火灾的扑救

  在扑救库区森林火灾时,要周密组织,分秒必争,充分发动群众,并实行小群、独立作战和主动协同的办法,利用有利地形,大胆实施堵截包围,控制火势,扑灭火灾。

  1.现场勘查

  接到火灾报警后,应迅速、准确地进行现场勘查,查明下列情况:

  (1)火灾的种类与规模、火势的蔓延方向;

  (2)受其火灾威胁的库房和其他建筑物;

  (3)火灾区域内地形、树木情况;

  (4)有否可以利用的隔离地带,包括河流道路以及专门建造的防火带等。

  对于初起之火,可立即投入灭火,力争“扑早、扑小、扑了”。对于一时难以扑灭的火灾,要先查明情况,然后确定灭火办法,统一调集人力和部署。

  2.扑救库区森林火灾的基本方法

  扑救库区森林火灾主要有两种方法:一是人力直接扑打;二是隔离火势蔓延。这两种办法有时结合使用,有时单独使用。并通过以下具体方法进行:

  (1)组织群众扑打

  这是扑灭地面火的常用办法。一般多用长柄扫帚、阔叶树枝条、沿着火线边缘扑打。扑打时最好从侧面斜落一打一拖,三人为一组,相继落下扫帚,顺序进行,不能乱打,也不能猛起猛落,这样才有利于扑灭火灾。

  (2)开设隔离带

  在火势蔓延的前方,选择适当地点,开辟生土隔离带以阻止火势蔓延。可用锹、镐、铲、推土机等掘土,对小面积火灾还可以直接撒土覆盖。

  (3)利用灭火剂灭火

  库区森林火灾用水灭火的效果较好,但用水灭火需要有水源、器材工具。当着火范围大,一时难以组织大量供水或者水源距火灾地点较远时,还可以用动力喷雾器在地面上喷洒化学药剂,如氯化钙、磷酸铵和硫酸铵等,它的灭火效果比水好,既可用来直接灭火,也可以用来设置防火线和控制带。

  (4)以火灭火

  当发生强烈的地面火或树冠火,其他方法难以扑救时,可沿着原有防火线或临时开设的隔离带,迎着火势蔓延的方向,点燃可燃物,以防火线为依托,迫使火势向火灾方向发展,造成空间地带,两处火焰会合后自行熄灭。但这种方法危险性大,不易掌握,必须在主客观条件充分具备时方可采用。

  3.扑救库区森林火灾的基本战术

  库区森林火灾往往由小火发展成大火,地面火发展成树冠火,树冠火又可转变为地面火。为了控制这些变化,特别是当火势迅速蔓延时,首先应集中主要力量,运用阻前截后,围点打(火)头,重点设防,分片消灭的战术,抓住有利时机,积极、尽快地扑打。首要任务是积极扑打要害处的火头和火尾,集中人力、物力以两侧、三面或四面的包围阵势,力争在火灾初期阶段,就予以扑灭。在火场面积较大,燃烧猛烈时,可结合扑打开设防火线等防御措施,把火隔离开来,逐片消灭。其次,应尽力扑打火场边缘火,逐渐压向燃烧区中部,最后一举消灭火灾。对于易跑火的风口应派人监视,适时采取堵截措施,防止火势通过风口蔓延。

  在一般情况下,区域火灾的蔓延方向基本上取决于风向,下风方向蔓延速度快。因此,扑打区域火灾,要根据地势、火势、风向,采取有风先堵截,无风先包围的灭火战术。

  在有风情况下,蔓延速度较快,最好把人力分成几路。一方面,从燃烧区后方和两侧直接扑打;另外抽出一路绕到蔓延方向的前方,在适当距离开设隔离带阻截火势,扑救这种火灾不能直接扑打火头以免发生危险。当火源成一条线前进时,可以两边夹打逐渐向中间汇合。当火势蔓延很慢时,可分段扑打,如遇无风天气,就需要集中优势力量实行四面包围一举彻底灭火。

  扑打地面火时,可采用扑打、土掩、灭火剂喷射等方法直接扑灭火灾。如果地被物较少,火势比较微弱,可组织人力直接扑打。

  扑救树冠火时,一般不能用人力直接扑打,而多利用设置防火线来阻隔火势蔓延。在火头的前方,相距一定距离,选择有利地形,迅速设置宽度为30m的防火线,并要迅速把防火线上的所有树木伐倒,树木倒向火场,消除残枝落叶,树干搬移到防火线外侧。当火焰接近时,应在防火线后面配备一定的灭火力量,以防飞火。

  4.库区森林火灾情况下的建筑物防护

  当发生库区森林火灾时,对库房等建筑物是一个极大的危险,尤其是处于下风方向上的地面建筑,危险性更大。因此,在组织扑救火灾时应视情对建筑物采取防护措施。

  (1)在距离建筑物30m以内有杂草、地被物、树木时,应进行清理,砍掉树木,使建筑物与易燃物之间形成一个隔离带。

  (2)切断建筑物用电,要防止电线、配电盘等遭受火灾袭击而发生电气起火。

  (3)在下风方向、遭火灾危险性较大的建筑物要配置一定的灭火力量,防止火焰到来时,引燃建筑物而出现危险。

  (4)因山区风向变化较大,在上风方向应派专人监视,防止火灾蔓延到上风方向。

  (5)对于下风方向上的洞库,应关闭洞库门,派专人监视洞库门口,并清理洞口附近的地被物、杂草,做好灭火准备
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

  这知识很全面,在仓库管理中我们要非常重视火灾的预防工作,但是如果一量发生了火灾,那么就要学习一些有效的扑救办法,尽量把损失降到最低。

  这篇文章可以做为仓库管理的培训教材,在平时让仓库人员学习到相关知识,真正遇到突发情况时,最起码懂得应对的方法。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

不怕一万,就怕万一!预防为主很重要
回复 支持 1 反对 0