  1、危险化学品仓库
  1.1、应设置独立的危险化学品仓库,耐火等级不低于二级(建筑是钢结构屋架、钢筋混凝土柱或砖墙组成的混合结构);
  1.2、与其他建筑间距符合《建筑设计防火规范》GB50016-2006要求(30米);
  1.3、仓库与非甲乙类火灾危险类别的建筑防火间距不符合GB50016-2006要求时,可设防火墙(砖墙)进行隔断;采用防火墙隔断的仓库内危险化学品储存量应符合以下规定:除安全通道、堆垛间距、堆垛与墙柱间距外的有效面积每平方米储存量不超过0.5吨,总储存量不超过5吨。(总量不能超5吨);
  1.4、仓库内按规定安装防爆型轴流风扇,风扇安装高度以距地面不超过0.6m为宜;
  1.5、仓库内所有电气设施全部采用防爆型,电气线路穿镀锌保护;
  1.6、仓库内安装固定式可燃气体报警仪,报警探头的有效保护半径不超过7.5m,距地面高度0.25-0.6m,报警浓度不超过可燃液体爆炸下限的25%;
  1.7、仓库内设置温湿度计;
  1.8、仓库按规定配备灭火器和消防沙,配置的手提式灭火器每个点不应少于2具,最大保护距离不应大于9m,推车式灭火器最大保护距离不应大于18m;
  1.9、仓库门口设置防止液体流散的门槛或围堰(用砖切,高度10公分);
  1.10、仓库门口设置人体静电消除设施(静电桩);
  1.11、仓库门口设置所储存危险化学品的安全周知卡(油漆和稀释剂)和安全警示标志;
  1.12、仓库按规定配备不少于2具防毒面罩。

  2、危险化学品中间仓库
  2.1、中间仓库应采用防火墙(砖墙)与其他场所隔开;
  2.2、中间仓库的门采用外开、常闭式防火门;
  2.3、中间仓库内储存的油漆和稀释剂不得超过一昼夜用量(3个班次)(桶装稀释剂不得超过200L)
  2.4、仓库应设置防爆型的机械排风装置,风扇安装高度以距地面不超过0.6m为宜;
  2.5、照明灯、电气开关应采取防爆型,电气线路使用镀锌套管;
  2.6、设置防止液体流散设施(门槛用砖切,高度10公分)。

  附一:危险化学品仓库常用安全标志:

  

危险化学品仓库常用安全标志.jpg

危险化学品仓库常用安全标志.jpg


  附二:小微企业安全生产标准化用电规范
  5.10电气设施、配电间环境及安全间距、门窗及孔洞等安全措施、警示标志及工作标志、绝缘及绝缘操作工具、照明及应急照明等措施符合要求,接地系统可靠连接,接点接触良好,接地可靠。手持电动工具、移动电气设备电源线应用护管软线,无接头及破损,电源应在末级装设剩余电流动作保护器。
  (1)电网接地系统应满足:电气设备保护线(PE线)采用铜芯导线的最小截面当有机械性保护时为2.5 mm2,无机械性的保护时为4 mm2;接地网直接引入配电箱、柜或用电设备时,应接至主PE端子排;一般低压电力网中电源系统中性点工作接地应小于4Ω,TN系统每处重复接地网的接地电阻应小于10Ω;明敷的接地导体(PE干线)的表面应涂15mm-100mm宽度相等的绿、黄相间的标识条纹;当使用胶布时,应采用绿黄双色胶带。

  …………