恒温仓库,标准的监测点是哪两个?温湿度点检要怎么做?

[复制链接]
现在有一个恒温仓库,但是只有两个温湿度计,想问最应该监测的两个点是哪两个点?
恒温库有卷帘门,中间有承重柱,无窗。
另外,温湿度的点检要怎么做,校准怎么做,多长时间做一次?请各位指点一下,谢谢。
回复

使用道具 举报

来自手机 显示全部楼层
需要先做mapping,找出两个最差点,然后把两个温度计放置于这两个最差点
回复 支持 反对

使用道具 举报

1个放在向阳的那一面。另一个放在仓库的正中间,点检时间是每两小时记录一次,下班后不记,如果你是用高度精度温湿表的话,校准时间是一年一次。但个人那建议装网络的温湿度器,不用每两小时走一次仓库,系统会每两小时自动记录一次的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

学习学习,一般要多点布置吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

来自手机 显示全部楼层
要有一个放在产品区吧?我个人的想法,不知道对不对。
回复 支持 反对