请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版

库管易

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫描二维码登录本站

查看: 19064|回复: 0

危险化学品仓库选择要求,库房的耐火等级、层数要求

[复制链接]
  危险化学品的储存设施常见的有危险化学品仓库、储罐和石油库。现以危险化学品仓库为例,介绍储存设施及其安全要求。

  1、库址选择基本要求

  (1)大型危险化学品仓库、液化石油气储备站等应设在远离居住区、村镇、工业企业和影剧院、体育馆等重要公共建筑物的地区,并应选择在常年主导风向的下风向。

  (2)厂矿企业的生产附属仓库不应设在城市的住宅区和公共建筑区,宜设在厂区边缘的安全地带。

  (3)小型仓库宜设置在企业单位的区域边缘,且要保证防火间距的要求。

  (4)甲、乙类物品专用仓库,甲、乙、丙类液体储罐区、易燃材料堆场等,宜设在市区边缘(郊区)地势较低的安全地带,城市煤气储罐应分散布置在用户集中的安全地带。

  (5)液化石油气储罐宜布置在本单位或本地区全年最小频率风向的上风侧,并选择通风良好的地点单独设置。

  (6)桶装、瓶装甲类液体不应露天布置。

  2、库房的耐火等级、层数和建筑面积

  (1)危险化学品库房的耐火等级、层数、建筑面积应符合下表的要求。

  表1库房的耐火等级、层数和建筑面积
  
储存物品类别
耐火等级
最多允许层数
最大允许建筑面积(m2)
单层库房
多层库房
高层库房
库房地下室或半地下室
每座库房
防火墙间
每座库房
防火墙间
每座库房
防火墙间
防火墙间
3、4项

  1、2、5、6项
一级

  一、二级
1

  1
180

  750
60

  250


  —


  —


  —


  —


  —
1、3、4项
一、二级

  三级
3

  1
2000

  500
500

  250
900

  —
300

  —


  —


  —


  —
2、5、6项
一、二级

  三级
5

  1
2800

  900
700

  300
1500

  —
500

  —


  —


  —


  —
1项
一、二级

  三级
5

  1
4000

  1200
1000

  400
2800

  —
700

  —


  —


  —
150

  —
2项
一、二级

  三级
不限

  3
6000

  2100
1500

  700
4800

  1200
1200

  400
4000

  —
1000

  —
300

  —
一、二级

  三级

  四级
不限

  3

  1
不限

  3000

  2100
3000

  1000

  , 700
不限

  1500

  —
1500

  500

  —
4800

  —

  —
1200

  —

  —
500

  —

  —
一、二级

  三级

  四级
不限

  3

  1
不限

  3000

  2100
不限

  1000

  700
不限

  2100

  —
2000

  700

  —
6000

  —

  —
1500

  —

  —
1000

  —

  —


  注:①高层仓库、高架仓库和筒仓的耐火等级不应低于二级;二级耐火等级的筒仓可采用钢板仓。储存特殊贵重物品的库房,其耐火等级宜为一级。

  ②独立建造的硝酸铵库房、电石库房、聚乙烯库房、尿素库房、配煤库房以及车站、码头、机场内的中转仓库,其建筑面积可按本表的规定增加1.00倍,但耐火等级不应低于二级。

  ③装有自动灭火设备的库房,其建筑面积可按本表及注②的规定增加1.00倍。

  ④石油库内桶装油品库房面积可按现行的国家标准《石油库设计规范》执行。

  ⑤煤均化库防火分区最大允许建筑面积可为12000m2,但耐火等级不应低于二级。

  (2)一、二级耐火等级的冷库,每座库房的最大允许建筑面积和防火分隔面积,可按《冷库设计规范》的有关规定执行。

  (3)同一座库房或同一个防火墙间内,如储存数种火灾危险性不同的物品时,其库房或隔间的最低耐火等级、最多允许层数和最大允许建筑面积,应按其中火灾危险性最大的物品确定。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|仓库管理网

GMT+8, 2024-4-19 04:39

Powered by 库管易

KuGuanYi.Com

快速回复 返回顶部 返回列表