所有防腐工程必须满足使用和设计要求,同时达到国标GB50212-2002关于防腐工程对基层、施工过程的相关规范要求,同时具有一定的装饰效果。
1.仓库地坪防腐的技术要求:
仓库地坪的防腐方案:二底三布一毡+耐酸砖板
1.1混泥土基层的验收要求
(1)强度:强度符合设计要求并有一定的粗糙度;
(2)表观:表面密实、平整,无起壳、起砂、裂缝、蜂窝麻面等现象
(3)坡度:符合设计要求
(4)平整度:不得大于5mm
(5)含水率:在深度为20mm的厚度内,含水率不得大于6%
1.2底漆的要求
(1)使用环氧树脂E-44底漆;
(2)底漆不得少于二遍,间隔时间不得少于24小时
1.3玻璃钢隔离层的要求
(1)方案: 隔离层采用三层玻璃丝布+短切毡一层。
(2)材料:玻璃丝布:选用中碱平紋布,经纬密度为10*10的02#布;短切毡:450克/m2;树脂:乙烯基酯树脂854#型树脂,每平方米不得少于4kg
1.4砖板面层的要求
(1)砖板面层外观要求:平整、排列整齐、美观,具有一定的装饰性
(2)砖板选用:230*113*40
(3)树脂选用:乙烯基酯树脂854#型树脂, 每平方米不得少于7kg
(4)不得使用黑色填料,且能耐酸碱
2.仓库梁、柱、墙面防腐技术要求
梁、柱、墙面1.8m以上部分防腐方案:二底二面环氧鳞片涂料防腐;
梁、柱、墙面1.8m以下部分防腐方案:二底三布一毡+耐酸板(选用150*150*20)防腐
2.1混泥土基层的验收要求
(1)强度:强度符合设计要求并有一定的粗糙度;
(2)表观:表面密实、平整,无起壳、起砂、裂缝、蜂窝麻面等现象
(3)垂直度:符合设计要求
(4)平整度:不得大于3mm
2.2底漆的要求
(1)使用环氧树脂底漆;
(2)底漆不得少于二遍,间隔时间不得少于24小时
(3)施工方法:必须采用高压无气喷涂
(4)对凹凸较大的部位必须采用环氧树脂腻子找补或采用玻璃钢加强
2.3面漆的要求
(1)使用环氧鳞片面漆;
(2)面漆不得少于二遍,间隔时间不得少于48小时
(3)施工方法:必须采用专用高压无气喷涂
3.仓库污水处理池槽防腐技术要求
防腐方案:沉淀池、清水池、污泥池、回调池等PH值为6-8范围内的池槽采用四布二毡防腐;药桶槽、收集槽、反应槽采用六布二毡防腐;酸碱储槽采用六布二毡+衬耐酸碱砖板
3.1混泥土基层的验收要求
3.3玻璃钢面(隔离)层的要求
(1)方案:采用四布二毡防腐或采用六布二毡防腐。
(2)施工方法:二布连续一间断法即四布二毡防腐分三次成型:或采用六布二毡防腐分四次成型
(3)材料:玻璃丝布:选用中碱平紋布,经纬密度为10*10的02#布;毡:表面毡300克/m2;树脂:乙烯基酯树脂890#型树脂, 每平方米不得少于6-8kg
(4)面漆两遍,选用乙烯基酯树脂890#型树脂, 每平方米不得少于1.5kg
3.4砖板面层的要求
(1)砖板面层外观要求:平整、排列整齐、美观,具有一定的装饰性
(2)砖板选用:230*113*40
(3)胶泥选用:硫酸储槽选用钾水玻璃, 每平方米不得少于7kg;
碱液储槽胶泥选用YJ呋喃树脂胶泥
(4)施工方法:错缝排列、挤缝施工
4.防腐做法范围:
101酸洗间、清洗区防腐地面。107厂房电镀生产间/退镀间/陶瓷镀操作间/化验室/氧化铍化学镀/产品材料库/化工料中转库/旋转开关中转库/工艺实验室产品检验/铜件手工钝化线/分选及中转区域/镀后专检区域/测厚室/材料库地面及墙面、顶棚。 |