仓库灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。对有视线障碍的灭火器设置点,应设置指示其位置的发光标志。灭火器的摆放应稳固,其铭牌应朝外。
手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部离地面高度不应大于1.50m;底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不得上锁。灭火器不宜设置在潮湿或强腐蚀性的地点。
当必须设置时,应有相应的保护措施。灭火器设置在室外时,应有相应的保护措施。灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。
=====全文目录=====
1、相关法规
2、灭火器配置场所相关知识
3、灭火器选择
4、灭火器配置简便算法
5、灭火器配置测试
=====正文节选=====
一、相关法规
《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005
《手提式灭火器 第l部分 性能和结构要求》GB 4351.1-2005
《手提式灭火器 第2部分 手提式二氧化碳灭火器钢质无缝瓶体的要求》GB 4351.2-2005
《手提式灭火器 第3部分 检验细则》GBT 4351.3-2005
《推车式灭火器》GB 8109-2005
《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB 50444 2008
《简易式灭火器》GA 86-2009
《灭火器箱》GA 139-2009
《干粉灭火剂 第1部分 BC干粉灭火剂》GB 4066.1-2004
《干粉灭火剂 第2部分 ABC干粉灭火剂》GB-T 4066.2-2004
二、灭火器配置场所相关知识
1、相关术语
灭火器配置场所:存在可燃的气体、液体、固体等物质,需要配置灭火器的场所。
计算单元:灭火器配置的计算区域。
保护距离:灭火器配置场所内,灭火器设置点到最不利点的直线行走距离。
灭火级别:表示灭火器能够扑灭不同种类火灾的效能。由表示灭火效能的数字和灭火种类的字母组成。
2、火灾种类
灭火器配置场所的火灾种类应根据该场所内的物质及其燃烧特性进行分类。
灭火器配置场所的火灾种类可划分为以下五类:
A类火灾:固体物质火灾。
B类火灾:液体火灾或可熔化固体物质火灾。
C类火灾:气体火灾。
D类火灾:金属火灾。
E类火灾(带电火灾):物体带电燃烧的火灾。
3、危险等级
工业建筑灭火器配置场所的危险等级,应根据其生产、使用、储存物品的火灾危险性,可燃物数量,火灾蔓延速度,扑救难易程度等因素,划分为以下三级:
(1)严重危险级:火灾危险性大,可燃物多,起火后蔓延迅速,扑救困难,容易造成重
大财产损失的场所;
(2)中危险级:火灾危险性较大,可燃物较多,起火后蔓延较迅速,扑救较难的场所;
(3)轻危险级:火灾危险性较小,可燃物较少,起火后蔓延较缓慢,扑救较易的场所。
灭火器.jpg
三、灭火器选择
1、灭火器的选择应考虑下列因素:
(1)灭火器配置场所的火灾种类;
(2)灭火器配置场所的危险等级;
(3)灭火器的灭火效能和通用性;
(4)灭火剂对保护物品的污损程度;
(5)灭火器设置点的环境温度;
(6)使用灭火器人员的体能。
其它规则:
(1)在同一灭火器配置场所,宜选用相同类型和操作方法的灭火器。当同一灭火器配置场所存在不同火灾种类时,应选用通用型灭火器。
(2)在同一灭火器配置场所,当选用两种或两种以上类型灭火器时,应采用灭火剂相容的灭火器。
2、灭火器不相容的灭火剂举例
灭火剂类型 | 不相容的灭火剂 | 干粉与干粉 | 磷酸铵盐 | 碳酸氢钠、碳酸氢钾 | 干粉与泡沫 | 碳酸氢钠、碳酸氢钾 | 蛋白泡沫 | 泡沫与泡沫 | 蛋白泡沫、氟蛋白泡沫 | 水成膜泡沫 |
…………
以上贴子只是内容提要,完整祥细的内容在下面附件中,请下载后阅读: |
|