|
冷库不化霜怎么办?其实冷库不化霜大致分为以下阶段:
1.结晶生长阶段:霜由霜花、管线、翅片端线地面,由气流上游向下游发展,逐渐形成薄霜层覆盖在管翅的迎风表面。结霜初期,霜的影响使热阻增大、风流量减少,同时薄霜致使换热面积增大,作用结果使制热量呈一较平坦的弧状,其中有一高点出现;
2.霜层成熟阶段:逐渐地扩张生长成较均匀的霜层,在扩张期间,随着霜层增大厚,风阻增大,盘管温度(与蒸发温度变化相似)下降趋势增大,末段出现变化率最大值;
3.霜层成熟阶段:霜层变的密实,甚至冻结。此时,蒸发器的吸热量主要来自霜层与空气的自然对流,热泵功能恶化。
◤了解结霜的冻结过程,那我们来一起分析影响结霜的原因,如蒸发器结构、冷库设计问题,大气环境(温度、湿度)以及空气流速等。
对霜形成和空气冷却器性能的影响大小依次为:
1.入口空气与空气冷却器之间的温差;
2.入口空气的湿度;
3.翅片间距;
4.进口空气流速。
◤环境温度高于6℃时,几乎不结霜;环境温度-5~3℃、空气相对湿度较大时,空气冷却器容易结霜;环境温度在降低时,由于空气中含湿量减少,结霜速度反而下降。
◤冻结过程、影响因素都了解了,那我们总的有个办法解决这个化霜问题吧,让我们带着这个问题来看这个冷库化霜解决办法吧!
可以采用一些措施延迟空气冷却器表面结霜,如提高空气冷却器迎面风速和制冷剂分液均匀性、换热器表面涂高疏水性材料等,采用电动流体力学方法,在换热器周围形成电场、磁场和电磁场,可以增加附表层内的扰动,还能使电介质产生电泳作用,改变水结晶的形状和速度,也是改善换热效果并延迟结霜的一种方法。
◤在实际应用和实验中发现,结霜主要发生在翅片管束前几排,所以冷库设计上适当增加翅片管前几排的间距,可以延缓结霜对前排翅片的堵塞作用,延长除霜周期。
◤这些办法一般都是在设计初期完成的,如果前期设计不好影响结霜、除霜效果,后期也可以人工除霜。
以上贴子已是全文,若需要此文档,可在下方进行下载。 |
|