化学危险品仓库内要保持一定的防火距离,库房内不得兼放或作其他工作场所,禁止火种入仓。
仓库按仓储规定分类、分割,特别是油漆、稀释剂等易燃物要按规定储存。
一、开工准备:针对坪山生产配套房(危化品临时周转房)防雷设施整改、安装现场施工动火方案,首先办理动火证(整体区域按一级动火、局部采取特级动火),落实安全措施。对作业人员进行安全教育,安全技术交底。检查灭火器材、消防器材,确保完好无隐患,保障正常的动火安全作业。
二、动火作业现场主要范围;甲类仓库、乙炔房、3号油漆周转间、乳液周转间、稀释剂周转间、6号周转间、惰性气体周转间、乙醇周转间、油漆库、备用周转间、危险废物仓库。
三、在该区域作业使用工具有手电钻、冲击钻、电焊作业. 施工动火前动火现场门窗必须全部打开,增加排风设备,确保动火现场空气流通顺畅,将易燃易爆、有毒气体全部排出。本次动火作业部位在仓内动火是重点防护部位。首先要保证仓内足够照明,采用通风机进行通风换气,确保作业时仓内含氧量达到标准。动火前,采用隔离措施,防止火星四射,溅到化学品(如油漆,天那水等物质上等隔离措施。并在有防护装置内动火, 作业内容:防雷汇集排的焊接、固定,线管线槽的跨接,金属设备汇集排的接地。动火时,安排专人看护。动火现场必须安排三人或以上作业监护人员方才进行动火作业。(备注:动火作业方一人、动火作业所在事业部一人、后勤监管方一人、公司保安消防部一人)。动火作业人员必须持有效证件上岗作业,并熟悉发生紧急情况时的应变措施.
四、普通仓库动火要求:除油漆稀释剂周转间(最大的一个仓库)、危险废弃物仓库以外的所有仓库,动火前必须做到以下几点:
1、每个仓库动火前必须将该仓库内存放的所有危险物品进行清空;
2、对仓库内地沟进行打开查看是否有残留危险物品并用水进行清洗;
3、动火仓库必须开起排风扇通风;
4、现场必须有监护人进行监护;
5、现场必须配备灭火器材;
6、动火现场无任何可燃物;
7、动火人必须持证上岗。
五、油漆稀释剂周转间(最大的一个仓库)动火要求:
1、必须将易燃物品等全部清理距墙10米以外,或者移出该仓库;
2、对地沟内进行打开查看是否有残留危险品,并用水冲洗地沟和打湿地面;
3、动火仓库必须开起排风扇通风;
4、现场必须有监护人进行监护;
5、现场必须配备灭火器材;
6、动火现场无任何可燃物;
7、动火时必须用隔板将动火点进行四面隔离,防止火花飞溅;
8、动火人必须持证上岗。
六、危险废弃物仓库动火要求:
1、清理该仓库内所有危废,并对地面和地沟进行清洗;
2、动火仓库必须开起排风扇通风;
3、现场必须有监护人进行监护;
4、现场必须配备灭火器材;
5、动火现场无任何可燃物;
7、动火时必须用隔板将动火点进行四面隔离,防止火花飞溅;
7、动火人必须持证上岗。
…………
以上贴子只是内容提要,完整祥细的内容在下面附件中,请下载后阅读: |
|