气瓶是一种受压容器,盛装的压缩气体和液化气体具有易燃、有毒、助燃性质,极易引发火灾、爆炸和中毒事故。
为此,必须加强对气瓶储运仓库的防火管理。

1)首先应明确气瓶设计压力,并按有关规定充装气。要正确对气瓶进行标志和漆色,以防止误用、误充。
使用高压气瓶时,人应站在气口的侧面,先应微开启瓶阀以检验气瓶嘴是否通畅,然后必须经减压阀减压,才可正式放气使用。应按实际需要选用倒或顺螺纹的减压阀,安装时注意旋紧。
所有气瓶不能靠近明火,距离10米以上为安全。不能满足10米的,不得少于5米且需采用隔热措施。

2)拧紧瓶阀时,只能用手拧紧,不能用扳手等工具硬拧,以免损坏瓶阀而泄漏。当拧开瓶阀使用时,若听到“咝咝”声,则说明瓶阀漏气,应立即停止使用,且用粉笔在瓶身上写明“漏气、退库”等字样。

3)当气瓶熔塞熔化,泄漏气体时,应立即用冷水淋瓶身,并用小木塞敲入熔塞孔。若仍漏气,则应将气瓶推入水池,一面注水,一面将水排入下水道。
使用乙烯、乙炔等易发生聚合的气体气瓶时,要特别防止受热。

4)在使用过程中,一旦发现瓶身发热,应立即采用冷却措施。
使用氧气钢瓶时,操作者要注意手上、身上不得沾有油脂类物质。瓶附近也不能贮放油类。
使用气瓶时,不能将气体全部用尽,应留具有一定压力的余气。

5)气瓶进库储存时,需旋紧瓶帽,不能碰撞、敲打、滚滑、抛掷。不得用电磁起重机搬运,以防电气系统故障或电源中断时,气瓶跌落。库内应保持良好的通风条件,以免气瓶渗漏时气体在库内滞留积聚,发生危险,地面宜采取不燃材料。

6)库内不能有明火、热源。夏季需采取相应的降温措施。如早晚开库门通风,中午气温高时,关闭库门,并用冷水喷淋仓库屋顶。

7)气瓶需固定直立存放,留有通道。气瓶堆放时不得超过5层。所装气体接触后能发生反应的气体气瓶,要分室存放。易发生聚合反应的气体气瓶应严格储存期限,不宜长期存放。

8)退库空瓶须留有余压,旋紧瓶阀、瓶帽后方可入库。


以上贴子已是全文,若需要此文档,可在下方进行下载。

气瓶储运仓库防火管理,气瓶的安全储存和使用注意事项.docx

17.87 KB, 下载次数: 17, 下载积分: 贡献 -2

回复

使用道具 举报

发表于 2022-8-14 17:00:39 | 显示全部楼层
这种危险
禁止用扳手及手锤等敲打旋转瓶阀,防止阀门损坏气瓶冲出;
涉及到易燃易爆场所或有危险作业现场,必须事先完善可靠的安全措施。
回复 支持 反对

使用道具 举报