库管易

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫描二维码登录本站

查看: 4119|回复: 0

冷库安装实施细则,冷库保养维护办法,安装冷库注意事项

[复制链接]
发表于 2022-9-26 16:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷库安装实施细则:
装配库由库体、库门、吊顶风机、电器部件及辅件等部分组成。

一、库体
库体由库底垫板、底板、墙板和顶板组成。
库底垫板辅设在校平后的地坪上,主要作用是调整地坪的水平,通风防潮、防腐锈。
库体的底板及墙板由不同规格的库板拼装而成,库板之间由挂钩连接,板与板接处贴有海绵胶带密封,以防漏冷。
底板由凸边底板、中底板和凹边底板组成。
顶板的组成与底板相似,由凸边顶板、中顶板和凹边顶板组成。
墙板分外墙和库内隔墙两种。
外墙由角板、双凸墙板、凸凹墙板、双凹墙板组成。
角板位于库体的四角处,每个完整的冷库有四个角板。
每一面不安装库门的墙上必有一个双凸墙板,其余为凸凹墙板。
隔墙用于将一个库隔成两个隔间,用于不同的食品储备。

二、吊顶风机
风机有低温风机(带融霜加热器)和高温风机(自然融霜)两种。
吊顶风机组件包括风机安装板、螺栓、下水加热丝等。

库体的安装
一、环境条件要求
装配库地坪应干燥、平整、硬实、地表一般为混凝土,也可用三合土。地坪表面用水平仪校平。凹处用水泥砂浆找平。冷库应有适当的排水位置。
如果装在室外、用户须搭设雨棚,保证库体不受日晒雨淋。库门应背开风向,并远离污染源。地坪标高应高于周围地面,以防雨天库内进水。
装在室内时,室内净高应高出库顶板上表面至少半米。若机组置于库顶,则房间净高应高出库顶板上表面1.8m

二、库体的安装
1、划定安装位置,将木垫板(30mm厚,60mm宽)沿库长方向在地面摆平,垫板按500mm~200mm间距布置,垫板与地面之间缝隙用垫片调平。
2、底板按顺序在木垫板上辅好,并旋紧挂勾,板与板接缝应紧密贴合,所有底板应使用水平仪检测是否位于同一个平面,并用垫片找平。
3、装墙板时,从一个角(通常从房间不便出入的那个墙角)的角板开始,依次向其它几面延伸(包括门框板)。
另有特殊冷库的安装见特型冷库的安装。
4、顶板的安装顺序和底板一样。
5、安装冷库的库门。
6、库板装完后,装上下饰板。最后撕掉库板内外表面的保护薄膜,清洁库体。

…………