本规程旨在明确本公司药品冷藏库的正确使用方法、日常维护要求及应急处理措施,以保证冷库稳定运行和药品储存安全。

1目的
本标准规定了冷库的使用方法和注意事项。

2适用范围及责任者
本标准适用于本公司养护员、保管员对冷库的操作使用。

3冷库结构及技术参数
3.1冷库结构:微电脑控制器、空气冷却器、压缩冷凝机组、库房
3.2技术参数:
3.2.1微电脑控制器技术参数:
电源电压:220VAC±10%  电源功耗:<5W 测控温范围:-40℃~~50℃    分辨率:0.1℃  测控温精度:±1℃
3.2.2空气冷却器技术参数:
电机电压:380V  风机电机功率:2×90W 风压:98Pa  风量:2×1700 m³/h冷却面积:15m2

3.2.3压缩冷凝机组技术参数:
电源:380v,50Hz  输入功率:4913W  噪音db≤69  制冷剂:R22
制冷剂充注量:6~7Kg

3.2.4温湿度记录仪技术参数:
相对湿度   
测量范围:0%RH to 100%RH  精度: +/- 3%RH   分辨率:0.1%RH   
湿度探头:霍尼威尔HIH4000

温度
测量范围:–40℃ to 100℃  精度:+/- 0.5℃  分辨率:0.1℃   
温度探头:Pt1000

3.2.5库房:长5.6m×宽4.2m× 高2.6m

4.使用方法
在冷库的具体使用过程中,空气冷却器、压缩冷凝机组等主要设备在出厂及安装过程中已对其进行了准确的出厂及安装的调试,一般情况下仓库养护员和保管员不能对其进行调试,只有专业人员才能对其进行调试。

4.1微电脑控制器的使用
4.1.1电控箱的使用
4.1.1.1按接线图连接电源线、负载线及压力控制线。
4.1.1.2相序检查:手动启动压缩机及风机,观察压缩机及风机的旋转方向正确与否,若不正确则调整电源进线或负载接线。
4.1.1.3将箱门上的转换开关置于“自动”或“手动”位置,设备将按设定运行。(自动运行状态:将电控箱门上边的开关置于“自动”位置,下边的开关置于“停止”位置。手动工作状态:将电控箱门上边的开关置于“手动”位置,用下边的开关,手动实现对压缩机风机及化霜器的控制。手动工作状态下,温度控制器显示当前库温,但不参与功能控制。)
4.1.1.4使用注意:线路安装须由专业人员调试安装;紧急故障时速将上边开关置“停止”位置。
4.1.1.5指示灯状态表:
快照1.png

4.1.2微电脑控制器:
4.1.2.1按键功能及设置方法:
快照2.png

4.1.2.2参数项清单
快照3.png

4.1.3压缩冷凝机组状态:
4.1.3.1压缩机工作:当压缩机同时满足a、b、c三项或者时满足a、d、e三项时开始工作;
a)压缩机延时时间大于设定的延时时间
b)库温高于设定温度+回差温度
c)化霜结束
d)强制制冷
e)库温高于设定温度

4.1.3.2压缩机停机:当系统满足下列条件之一时,压缩机工作停止;
a)库温不高于设定温度
b)强制制冷停止
c)化霜开始

4.1.3.3使用注意:
4.1.3.3.1压缩机开机前:
a)检查油面计,压缩机油位要在规定的范围内,油质要清洁
b)供液阀及其系统中应开启的阀是否在正确的位置
c)检查电源电压,环境温度是否在规定的范围

4.1.3.3.2压缩机运转:
a)首次开机接通启动开关,立即查看高、低压表指针摆动情况,正确为高压表压力上升,低压表压力下降,否则,必须断开开启的开关,调整电源相序,直正确为止。
b)压缩机的吸气、排气压力不要超过使用范围。倾听压缩机的运转声音,不应有异常转速或敲击响声。
c)发现渗油应及时停机修理。

4.1.4空气冷凝器状态:
4.1.4.1化霜开始:在当不是满足条件a、b或同时满足条件a、c时,化霜开始;
a)化霜传感器的温度小于化霜终止设定温度
b)到达设定的化霜开始时间
c)强制化霜开始

…………

以上贴子只是内容提要,完整详细的内容在下面附件中,请下载后阅读: