1范围
本标准规定了仓库防火、防爆等方面的有关安全要求。
本标准适用于公司所属仓库的安全管理。
2引用标准
2.1 《建筑设计防火规范》
2.2 《常用化学品储存通则》
3定义
3.1隔离储存: 在同一房间或同一区域内、不同的物料之间分开一定距离,非禁忌物料间用通道保持空间的储存方式。
3.2 隔开贮存:在同一建筑或同一区域内,用隔板或墙,将其与禁忌物料分离开的储存方式。
3.3 分离储存:贮存在不同的建筑物或远离所有建筑的外部区域内的贮存方式。
3.4 禁忌物料:化学性质相抵触或灭火方法不同的化学物料。
4管理要求
4.1仓库建筑
4.1.1新建、扩建、改建仓库的建筑设计应符合《建筑设计防火规范》,并经市消防队审核验收。
4.1.2仓库的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。
4.1.3毒品库的建筑应在常驻年主导风向的下风向,并设小房间,双人双锁管理。
4.1.4库房货场必须和维修工房分开布置。
4.1.5易燃和可燃物品露天堆垛与烟火、明火作业场所及架空电力线等的安全距离应符合《建筑设计防火规范》规定。
4.1.6储存易燃物品的库房,其地面应采用不易引起静电火花的材料。
4.1.7储存易燃品的库房、货场应设置避雷设施。
4.1.8储存化学品的建筑必须安装通风设备,并注意设备的防护措施;采暖管道、通风管道和设备的保温材料,必须采用非燃烧材料。
4.1.9易燃库的道路宽不小于10米。
4.1.10保管员的办公室与库房有一定的安全距离。
4.2储存管理
4.2.1露天库
4.2.1.1露天存放的物品应分类、分垛,物品与建筑物的防火间距应符合《建筑设计防火规范》规定。爆炸物品、一级易燃物品、遇湿燃烧物品、剧毒物品不得露天堆放。
…………
以上贴子只是内容提要,完整祥细的内容在下面附件中,请下载后阅读: |
|