电子仓库,主要存放CPU、集成IC,地面阻抗使用哪种材料?

[复制链接]
现在管理的电子仓库,放的材料主要是:CPU+集成IC,请问地面阻抗使用哪种类型的材料比较合适?

结束时间: 2018-2-28 15:00

正方观点 (2)

使用耗散性材料,通过缓慢释放不影响材料

反方观点 (1)

使用导电性材料,通过快速释放不影响材料

辩手:0 ( 加入 )
     
    辩手:1 ( 加入 )
    回复

    使用道具 举报

    1)单独开辟密闭空间存放(有条件的话)
    2)控制室内温度及湿度,保持室内整洁,注意无尘处理
    3)采用防静电地面
    4)拿取物料要使用防静电手套/手环等防护物品,防止CPU损伤
    回复

    使用道具 举报

    wh94 发表于 2018-2-5 13:21
    预计单独隔间,地面做无尘,采取正压,其他方面请大虾多多提议,谢谢! ...

      日常的出入库账务管理、物流的摆放等等都是最基本的操作了,无需赘述。在保证账务一致,仓储环境符合保管要求外,更多的要注重人员的操作规范了。
      CPU由专人处理保管,其他人未经允许禁止进入屋内,防静电手环、手套、工服、防静电鞋这也是必要的,有条件的话,帽子也要戴上。还有,备点酒精与棉布,用于擦拭CPU表面,保持CPU整洁干净,尽最大可能做到无尘要求