2015年8月12日23:30左右,天津港国际物流中心区域内,瑞海公司所属危险品仓库发生爆炸。发生爆炸的是集装箱内的易燃易爆物品。现场火光冲天,在强烈爆炸声后,高数十米的灰白色蘑菇云瞬间腾起。随后爆炸点上空被火光染红,现场附近火焰四溅。事故发生后,各界纷纷参与救援工作。
635752360150947265.jpg
这次爆炸事故不仅让当地在蒙受巨大的财物损失,还付出了包括工人、居民以及救援消防人员的生命代价。化工产品、危爆品行业的生产仓储运输的安全问题再次对人们敲响了警钟。
做为仓库管理人员,我们应该及早掌握危险品仓库管理的技能,做好仓库安全管理工作,下面就给大家分享一些相关的基础知识。
一、危化品的分类
很多人一听到危化品,马上想到的就是各种化学品。虽然危化品大多属于化学品,但不能简单地把化学品等同于危化品。食盐、洗涤剂、塑料、化纤面料都是化学品,但它们都不是危化品。
危化品是指具有易燃、易爆、有毒、有害和放射性等危害性的物质。它们在运输、装卸、储存、保管过程中易造成人员伤亡和财产损毁。
我国将危化品总共分为8类,分别是:爆炸品、压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、氧化剂和有机过氧化物、毒害品、放射性物品、腐蚀品。在这8类危化品中,除了后3类之外,其余5类都属于易燃易爆物品。
从发生爆炸的瑞海国际官网上可以查到,该公司的仓储业务涵盖了上述7大类危化品,仅没有放射性物品。
二、仓储的消防、防爆要求
1、仓储位置
关于危化品的仓储位置要求,GB18265-2000第6条明文规定:大中型危险化学品仓库应与周围公共建筑物、交通干线(公路、铁路、水路)、工矿企业等距离至少保持1000m;该标准同时规定了仓库和火场总面积0.9万平方米以上即为大型仓库。这一条是为了保护危化品仓库周边环境公共安全而制定的。
这次发生爆炸的瑞海公司占地面积4.6万平方米,远远超过了大型的标准。因此,在该仓库周边1千米之内不应有任何公共建筑。可惜,据已经披露的资料显示,距离爆炸点500米处就是海滨高速、津滨轻轨;而距离600米处就是万科港城三期居民楼。据资料,上述公共建筑建设在先、危化品仓库后于这些建筑与去年才改造完成。
2、隔离存储
不同性质的危化品必需隔离储存,特别是氧化剂和还原剂严禁混储,比如过氧化钠、高锰酸钾、双氧水、氯水等和硫化钠、保险粉、电石等,一旦发生相互渗漏,就会发生剧烈的氧化还原反应而导致重大事故的发生。
而上述各类危化品中,一旦某一种易爆品发生小范围的燃爆,只要没有足够的隔离距离和可靠的隔离墙,就会导致一连串的连锁爆炸,最终酿成巨大的事故灾害。
3、通风
一些易于挥发的危化品,如可燃性气体(如甲乙丙丁等各种低碳烷烃)、可燃性液体(甲醇、乙醇、乙酸丁酯等),在密闭的空间存储时,容易因挥发而产生一定浓度的易燃蒸汽,一旦遭遇明火,哪怕温度很低都会发生爆炸。如汽油和香蕉水、丙酮类的有机溶剂,闪点温度只有25℃,也就是说,一个静电火花都能造成燃爆。因此,危化品仓库的工作人员,必须穿戴防静电整理的纯棉服装,绝对不能穿化纤衣裤,也不能穿塑料底的鞋子。
4、避免高温
这个自不必说,所有危化品都应避免高温导致的膨胀、挥发而可能产生爆炸。即使是酸、碱、有毒物等不易燃的物质,也会因高温而挥发有毒有害气体。
5、避免碰撞
有些危化品如三碘化氮,化学性质极为不稳定,些微的碰撞都能导致爆炸。而一些腐蚀性的酸类,剧烈碰撞也会导致包装破损而发生腐蚀性事故。因此,危化品仓库搬运任何物品都应轻拿轻放,严禁野蛮装卸。
6、防雷击:
所有危化品仓库必需安装好防雷设施,而且要定期检查接地的可靠性,保持湿润度,因为一旦接地导电不良,避雷针就成了引雷针!
7、防水、防潮
在一些人的眼里,水、潮湿是跟燃烧、爆炸相反的条件。其实,不少化学品、特别是还原剂都有遇水发生燃烧的性质。比如广泛用于医药、印刷、造纸、印染和食品行业的保险粉,以及用于氧焊和有色冶金的电石,都是遇水、甚至接触潮湿空气都会发生剧烈燃烧的危化品。而且这些物品一旦发生燃烧,绝对不能用水以及带有水基的灭火剂(包括二氧化碳泡沫灭火器)去喷洒,否则,只会越喷、燃烧越剧烈反应。
除此之外,碱金属的单质钾、钠,都会在空气中甚至水中剧烈燃烧,一旦发生火灾,只能用黄沙掩埋,其他任何灭火器都无济于事。
根据仓储危化品的不同性质,配备响应的灭火器(泡沫、水基、二氧化碳、干粉、黄沙)。
三、相关人员的培训和演练
1、危化品仓库的工作人员必需进行培训,经考核合格后持证上岗。
2、仓库人员应熟悉本区域贮存的危化品种类、特性、贮存地点、事故的应急处置程序及方法。
3、危化品仓库、危化品物流企业,必需将应急安全培训和应急演练作为常态化工作来做。演练要针对防止事故、先期处置、安全撤离三个方面进行知识、技能的实战训练,相关人员要能熟练使用各种应急装备。
四、仓库防火安全管理规则
1. 仓库的电气装置必须符合国家现行的有关电气设计和施工安装验收标准规范的规定。
2. 甲、乙类物品库房和丙类液体库房的电气装置,必须符合国家现行的有关爆炸危险场所的电气安全规定。
3. 储存丙类固体物品的库房,不准使用碘钨灯和超过六十瓦以上的白炽灯等高温照明灯具。当使用日光灯等低温照明灯具和其他防燃型照明灯具时,应当对镇流器采取隔热、散热等防火保护措施,确保安全。
4. 库房内不准设置移动式照明灯具。照明灯具下方不准堆放物品,其垂直下方与储存物品水平间距离不得小于零点五米。
5. 库房内敷设的配电线路,需穿金属管或用非燃硬塑料管保护。
6. 库区的每个库房应当在库房外单独安装开关箱,保管人员离库时,必须拉闸断电。禁止使用不合规格的保险装置。
7. 库房内不准使用电炉、电烙铁、电熨斗等电热器具和电视机、电冰箱等家用电器。
8. 仓库电器设备的周围和架空线路的下方严禁堆放物品。对提升、码垛等机械设备易产生火花的部位,要设置防护罩。
9. 仓库必须按照国家有关防雷设计安装规范的规定,设置防雷装置,并定期检测,保证有效。
10. 仓库的电器设备,必须由持合格证的电工进行安装、检查和维修保养。电工应当严格遵守各项电器操作规程。
五、仓库火灾扑救的方法
若仓库发生火灾,在这里为大家介绍几点仓库火灾的扑救战术:
1. 阻止蔓延。如果在仓库一端发生火灾时,应把主要消防力量部署在火势蔓延的方面,先设法把火势控制住,为扑灭火灾创造条件。
2. 重点突破。如果在火场上有爆炸物、剧毒物质或压缩气体钢瓶受到火势威胁时,应采取重点突破的战术。
3. 围点冲击。当露天仓库堆垛发生火灾并已有两个以上的堆垛着火时,消防队应在切实控制火势发展的同时,运用围点冲击的战术,把着火的几个堆垛包围起来,近距离扑火。
4. 下风防御。当露天仓库的物资堆垛发生火灾时,强风对火势的蔓延方向和蔓延速度有着很大的影响,必须将优势兵力部署在火点的下风向,截击蔓延,制止火势发展。
5. 灭与疏相结合。所谓灭与疏相结合的战术是指组织指挥扑救仓库物资堆垛的火灾的同时,要组织力量疏散物资,以减少火灾的损失。 |