火灾发生的原因及防范措施,仓库消防安全管理要求与规定

[复制链接]
新华社长春7月24日电(记者姚湜、段续)记者从长春净月高新技术产业开发区了解到,该区一物流仓库24日下午发生火灾。截至记者发稿时,初步核实死亡14人,重伤12人,一般骨伤、外伤14人,搜救工作仍在进行中,事故原因正在调查中。
快照1.png
快照2.png
水火无情……
防火这根弦松懈一刻,
火灾就会趁虚而入!
这次教训足够惨重,
希望类似的悲剧不要再发生!

物流仓储场所具有建筑面积大、储存货物多、火灾危险性高等特点,一旦发生火灾,会迅速蔓延,产生大量浓烟,形成立体燃烧。如何防范此类火灾的发生?
1.场所应选择阻燃材料进行装修,并按要求设置自动灭火系统和自动报警系统,防排烟系统、室内外消火栓系统,应急照明疏散指示系统,灭火器等消防设施器材,并保持完好有效。
快照1-1png.png

2.应制定消防安全管理规章制度和灭火应急预案,场所内禁止住人、煮食烧水、吸烟和使用明火。
快照2-1.png

3.员工应进行岗前消防安全培训,掌握避难逃生设施使用方法,具备火场自救逃生基本技能。应定期开展消防演练,物流仓储场所应制定落实每日防火巡查制度,成立安全管理小组。
快照3-1.png

4.场所内要做好规划,物资按规划区域码放。码堆区间按要求设置防火间距,预留足够宽度的走道及紧急疏散通道。严格落实安全责任,明确各岗位人员消防安全责任,建立完善的消防安全管理制度,每个区域设立消防负责人。
快照4-1.png

5.定期对库区库内的消防设施进行安全检查,确保自动消防设施、排烟系统运作正常,消防疏散指示标示,应急照明设施完好可用,保持安全出口,疏散通道,消防车道的畅通。定期对电气线路进行安全检查,更换老旧损坏线路设备,做到人离断电,避免火灾隐患。
快照5-1.png

仓库安全管理要求,仓库安全管理规定
(一)基础资料
1、新建、扩建和改建的仓库建筑设计,符合国家建筑设计防火规范的有关规定,并经公安消防监督机构审核、备案、验收。
2、明确仓库防火负责人,组织制定电源、火源、易燃易爆物品的安全管理和值班巡逻等制度。
3、制定仓库灭火现场处置方案,定期组织扑救火灾演练。

(二)储存安全
1、甲、乙类物品以及容易相互发生化学反应或者灭火方法不同的物品严禁和丙类等仓库混存。
2、库存物品应当分类、分垛储存,每垛占地面积不宜大于100㎡,垛与垛间距不小于1M,垛与墙间距不小于0.5M,垛与梁、柱间距不小于0.3M,主要通道的宽度不小于2M。
3、货物堆垛应符合下重上轻,下大上小,规则平整的要求,仓库应设置限高线。
4、库房内货架各个结合处必须固定牢固。

(三)电气安全
1、储存丙类固体物品的库房,不准使用碘钨灯和超过六十瓦以上的白炽灯等高温照明灯具。当使用日光灯等低温照明灯具和其他防燃型照明灯具时,应当对镇流器采取隔热、散热等防火保护措施,确保安全。
2、库房内不准设置移动式照明灯具。
3、照明灯具下方不准堆放物品,其垂直下方与储存物品水平间距离不得小于零点五米。
4、库房内敷设的配电线路,需穿金属管或用非燃硬塑料管保护。
5、库区的每个库房应当在库房外单独安装开关、配电箱。
6、库房内不准使用电炉、电烙铁、电熨斗等电热器具和电视机、电冰箱等家用电器。
7、仓储场所的电器设备应与可燃物保持不小于0.5M的防火间距。
8、仓储场所的电动传送设备、装卸设备、机械升降设备等的易摩擦生热部位应采取隔热、散热等防护措施。
9、仓储场所的电气线路、电气设备应定期检查、检测,禁止长时间超负荷运行。
10、仓库电器设备的周围和架空线路的下方严禁堆放物品。
11、电动叉车及储电池严禁在仓库内充电。

(四)电气安全
1、仓储门口必须张贴醒目的“禁止烟火”等警告标识。
2、库房内严禁使用明火。库房外动用明火作业时,必须办理动火证,经仓库或单位防火负责人批准,并采取严格的安全措施。动火证应当注明动火地点、时间、动火人、现场监护人、批准人和防火措施等内容。
3、仓库内应当按照国家有关消防技术规范,设置、配备消防设施和器材。
4、消防器材应当设置在明显和便于取用的地点,严禁堵塞圈占。
5、仓储场所设置的消防通道、安全出口、消防车通道,应设置明显标志并保持通畅,不应堆放物品或设置障碍物。
6、生产车间与丙类仓库未用实体墙隔开。
7、设有仓库的建筑内,严禁设置员工宿舍。
8、仓储外围严禁搭建铁皮棚影响消防救援。
9、占地面积大于1500㎡的乙、丙类仓库,应设置环形消防车道,确实有困难时,应沿建筑物的两个长边设置消防车道。
10、仓库建筑占地面积大于300㎡的仓库应设置消防栓。
11、仓库建筑占地面积大于300㎡的仓库应至少设置两个安全出口。
12、仓库相邻两个安全出口边缘距离不小于5M。
13、丙类仓库不应设有办公室;确需设置的,应按消防要求做防火分隔。
14、丙类仓库直通室外的防火门应安装乙级及以上防火门。
15、每座占地面积大于1000㎡的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的仓库;每座占地面积大于1500㎡或总建筑占地面积大于3000㎡的其它单层或多层丙类仓库,应设置自动灭火系统。
16、库房内需要设置货架堆放物品时,货架应采用非燃烧材料制作。
17、仓库管道穿墙缝隙、孔洞须做好防火填塞。

(五)其它安全
1、高处作业须经审批,做好个人防护,严禁使用木梯。
2、仓库内机动叉车作业人员须持证上岗。
3、其它不符合消防安全法规、技术标准的隐患。
回复

使用道具 举报

仓库火灾, 接二连三,
警惕!
事故可能就是发生在一瞬间。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

安全这块还是不能大意的
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

防火安全,不能大意啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

安全无小事,不可大意!
回复 支持 反对

使用道具 举报

安全至关重要
回复 支持 反对

使用道具 举报

谢谢楼主分享
回复 支持 反对

使用道具 举报

强化安全检查,做好消防安全管理
回复 支持 反对

使用道具 举报

安全是头等大事
回复 支持 反对

使用道具 举报

安全是重中之重,除了日常培训,还需要有各种消防设置,以防万一
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|仓库管理网

GMT+8, 2024-10-4 23:01

Powered by 库管易

KuGuanYi.Com

快速回复 返回顶部 返回列表