一、目的
制订程序文件,规范危险化学品仓安全管理,指示员工安全操作,预防和避免环境事故
和安全事故的发生,
二、适用范围
危险化学品仓库(氰化物仓库除外):化学药水仓、油墨仓、易燃易爆仓
三、参考文件
《常用化学危险品储存通则GB15603—1995》
《危险货物分类和品名编号规定GB6944-86》
《仓库防火安全管理规则》
《废弃危险化学品污染环境防治办法》
HTT-PMCEI001《危险物料库存一览表》
HTT-PMCEI002《货仓防火控制指示》
HTT-PMCEI004《货仓防泄漏工作指示》
HTT-PMCEI003《货仓环境管理指示》
四、储存方式
1、两种方式:应用隔离储存和分离储存方式,并按化学特性分类、分区储存。
2、分类标准:依据GB6944-86危险货物分类和品名编号之规定分为九大类。
3、储存类别:储存共五类化学危险品,分别是:第三类、易燃液体,第五类、氧化剂,
第六类、毒害品,第八类、腐蚀品,第九类、杂类。
五、储存方法
每垛占地面积不大于100 M2,垛与垛之间不小于1米;垛与墙间距不小于0.5米,垛与梁、柱的间距不小于0.3米,主要通道的宽度不小于2米,照明灯是垂直下方与储存物料水平间距不得小于0.5米,单位面积贮存量不大于0.6T/M2(采用隔离储存的药水仓楼层额定承重)。
应用分离储存的单位面积贮存量不大于0.7T/M2。
六、常用化学危险品实际最大库存量(以满足生产要求和安全要求的最大存量)
1、依据MPCEI001 《危险物料库存一览表》中单一物料的生产用量,以及该物料的最大库存量,分类后计算出每一类物料的最大库存量。
2、最大库存量如下:
化学药水仓:
第五类、氧化剂:最大库存量15000KG;
第六类、毒害品:最大库存量80000KG;
第八类、腐蚀品:最大库存量70000KG(酸性)
第八类、腐蚀品:最大库存量35000KG(碱性)
第九类、杂类:最大库存量47000KG
化学药水仓总计:最大库存量247000KG
油墨仓:
第三类(同属第六类)的油墨最大库存量13000KG;
易燃易爆仓:
第三类、易燃液体:最大库存量7500KG;
酸仓:
第八类、酸性腐蚀品:最大库存量21000KG;
氨水仓:
第八类、碱性腐蚀品:最大库存量4000KG;
七、储存区安全库存量
1、储存区的安全库存量一定大于常用化学危险品的实际最大库存量。
2、根据《常用化学危险品储存通则GB15603—1995》
安全库存量=储存区总面积*有效利用率*单位面积储存量,
化学药水仓:
安全存量:324000KG(900 M2* 60%*0.6T/ M2)
易燃易爆仓:
安全存量:18000KG (40 M2*75%*0.6T/ M2)
酸仓:
安全存量:39523KG(80 M2*70%*0.7T/ M2)
氨 水仓:
安全存量:18345KG (37 M2*70%*0.7T/ M2)
八、常用危险化学品收货、装卸、搬运、入仓、储存、发放安全管理,按货仓相关文件要求操作。
九、防泄漏管理:
按《货仓防泄漏工作指示》操作
十、防火控制:
按《货仓防火控制指示》操作。
十一、电器安全管理
1、化学危险品仓库的电气设备及安装必须符合《货仓防火控制指示》的要求。
2、对于照明灯具、办公室用的空调、风扇及电脑等,管理人员下班离开时,必须拉闸断电。
3、对用于抽风、排气,保证空气流通的各种牛角扇、风机等电气设备,按以下方法控制其连续运行时间不超过36小时。
11月—4月期间,管理人员晚上下班离开时,要拉闸断电;
5月—10月期间,仓库管理员将牛角扇、风机等分类编单、双号,
晚上下班离开时,单、双号设备与日期对应使用。
保证连续运行时间不会超过36小时,避免发生电气火灾,造成安全事故和环境事故。
4、货仓的中央空调由维修部管理。
十二、化学危险品废弃管理:
1、因工艺改进被淘汰的,或者有过期、失效的化学危险品,通知采购部退回供应商做退货处理;退不了货的由相关部门做报废处理。
2、报废的化学危险品,通知采购部交给有资格的回收商回收处理。 |