一、冷库液氨制冷属危化使用管理范畴,应对储存装置进行安全评价,安全评价报告应当报市安监部门备案。
二、企业主要负责人、安全管理人员、特种作业人员须经培训考核合格取得安全资格。
三、从业人员三十人以上的,必须设置专门安全管理机构配备专职安全生产管理人员;从业人员不足三十人的,配备两名以上专职安全管理人员。
四、建立健全安全生产“三项制度”。
五、为从业人员缴纳工伤保险费。
六、制定危险化学品事故应急救援预案。
七、特种设备经检测检验,取得特种设备使用证。
八、避雷检测和防静电接地检测必须在有效期内,有合格证和检测数据。
九、消防部门出具的消防验收意见书或近期消防复查意见书。
十、液氨制冷的冷库与其下风侧居住区的防护距离不宜小于300m,与其他方位居住区的卫生防护距离不宜小于150m。
十一、在库区显著位置应设风向标,库房应设置环形消防车道。
十二、建筑面积大于1000㎡的冷藏间应至少设两个冷藏门(含隔墙上的门),面积不大于1000㎡的冷藏间可只设一个冷藏门。冷藏门内侧应设有应急内开门锁装置,并应有醒目标识。
十三、在库房内严禁设置与库房生产、管理无直接关系的其他用房。
十四、冷库屋面及外墙外侧宜涂白色或浅色。
十五、氨制冷机房的控制室和操作人员值班室应与机器间隔开,并应设固定密闭观察窗。
十六、氨制冷机房和变配电所的门应采用平开门并向外开启。
十七、冷间内排管与墙面的净距离不应小于150mm,与顶板或梁底的净距离不宜大于250㎜.落地式空气冷却器水盘底与地面之间架空距离不应小于300㎜.
十八、制冷机房内主要操作通道的宽度应不大于1.3m,制冷压缩机突出部位到其他设备或分配站之间的距离不应小于1m.两台制冷压缩机突出部位之间的距离不应小于1m,并能有抽出机器曲轴的可能,制冷机与墙壁以及非主要通道不小于0.8m.
十九、设备间内的主要通道的宽度应为1.2m非主要通道的宽度不应小于0.8m
二十、氨制冷机房应设置氨气体浓度报警装置、事故排风机。事故排风机必须选用防爆型,排风口应位于侧墙高处或屋顶。 |