库管易

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫描二维码登录本站

查看: 21601|回复: 5

仓库灭火器配备比率怎么样计算?灭火器有没有分等级?

[复制链接]
仓库灭火器配备比率怎么样的,多少个方配备一个,另灭火气有无分等级的,请知道的友友回答下,不胜感激!
回复

使用道具 举报

  灭火器材的配备及使用方法

  1灭火器材的配备

  1.1仓库消防灭火设施

  仓库的室外消防用水量应按照《建筑设计防火规范》的有关规定执行。

  应配有足够的消防水源,其进水口一般不少于两处。

  消防管道的口径应根据所需最大消防用水量确定,一般不应少于150mm,消防管道的设置应呈环状。

  室外消火栓应沿消防车道或堆料场内交通道路的边缘设置,消火栓口径不应小于65mm,水枪喷嘴口径不应小于19mm,消火栓之间的距离不应大于50m,每个消火栓处宜设启动消防水泵的按钮。

  采用低压给水系统,管道内的压力在消防用水量达到最大时,不低于0.1Mpa;采用高压给水系统,管道内的压力应保证二支水枪同时布置在堆场内最远和最高处的要求,水枪充实水柱不小于13m,每支水枪的流量不应小于5L/s。

  仓库或堆料场内,应分组布置相应类型的灭火器,每组灭火器不应小于四个,每组灭火器之间的距离不应大于30m。

  1.2施工现场灭火器材的配备

  施工现场应根据建筑规模设置消火栓和消防用具。

  工程内临时消防竖管一般不应少于两条。高度不应小于50m,每层面积不超过500平米的普通工程可设一条临时竖管。

  一般临时设施区,每100平米配备两个10L灭火机,大型临时设施总面积超过1200平米的,应备有专供消防用的太平桶、积水桶(池)、黄沙池等器材设施;上述设施周围不得堆放物品。

  临时木工间、油漆间、木、机具间等,每25平米应配置一个种类合适的灭火机;油库、危险品仓库应配备足够数量、种类的灭火机。

  施工现场应根据建筑规模设置消防栓和消防用具。

  2几种灭火机的性能、用途的使用方法
  
种类
二氧化碳灭火机
四氯化碳灭火机
干粉灭火机
规格
2kg以下

  2~3kg

  5~7kg
2kg以下

  2~3kg

  5~8kg
8kg

  50kg
药剂
液态二氧化碳
四氯化碳液体,并有一定的压力
钾盐或钠盐干粉并有盛装压缩气体的小钢瓶
导电性
不导电
不导电
不导电
用途
扑救电气精密仪器、油类和酸类火灾;不能扑救钾、钠、镁、铝物质火灾
扑救电气设备火灾;不能扑救钾、钠、镁、铝、乙炔、二硫化碳火灾
扑救电气设备火灾,石油产品、油漆、有机溶剂,天然气火灾,不能扑救电机火灾
效能
射程3m
3kg,喷射时间30s,射程7m
8kg,喷射时间4~8s,射程4.5m
使用

  方法
一手拿喇叭筒对着火源,另一手打开开关
只要打开关,液体就可喷出
提起圈环,干粉就可喷出
检查

  方法
每3个月测量一次,当减少原重1/10时,应冲气
每3个月试喷少许,压力不够时应冲气
每年检查一次干粉,是否受潮或结块,小钢瓶内气体压力,每半年检查一次,如重量减少1/10时,应换气
注:1211灭火机,由于其对臭氧层破坏,属淘汰产品。

回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

  灭火级别定量和定性地表征灭火器的灭火能力及其适用扑救火灾的种类。

  灭火级别由数字和字母组成,数字表示灭火级别的大小,字母表示灭火级别的单位值及灭火器适用扑救火灾的种类;

  例如:MFZL5型灭火器的灭火级别为3A、14B;

  其中A表示灭火器扑灭A类火灾的灭火级别的一个单位值,亦即灭火器灭A类火能力的基本单位,3A组合表示MFZL5型灭火器能灭3A等级(定量)的A类火试模型火(定性);

  B表示灭火器扑灭B类火灾的灭火级别的一个单位值,亦即灭火器灭B类火能力的基本单位,14B组合表示MFZL5型灭火器能灭14B等级(定量)的B 类火试模型火(定性)。

  Al2(SO4)3+6NaHCO3==3Na2SO4+2Al(OH)3↓+6CO2↑

  根据二氧化碳既不能燃烧,也不能支持燃烧的性质,人们研制了各种各样的二氧化碳灭火器,有泡沫灭火器、干粉灭火器及液体二氧化碳灭火器。下面简要介绍泡沫灭火器的原理和使用方法。

  泡沫灭火器内有两个容器,分别盛放两种液体,它们是硫酸铝和碳酸氢钠溶液,两种溶液互不接触,不发生任何化学反应。(平时千万不能碰倒泡沫灭火器)当需要泡沫灭火器时,把灭火器倒立,两种溶液混合在一起,就会产生大量的二氧化碳气体:

  Al2(SO4)3+6NaHCO3==3Na2SO4+2Al(OH)3↓+6CO2↑

  除了两种反应物外,灭火器中还加入了一些发泡剂。打开开关,泡沫从灭火器中喷出,覆盖在燃烧物品上,使燃着的物质与空气隔离,并降低温度,达到灭火的目的。由于泡沫灭火器喷出的泡沫中含有大量水分,它不如二氧化碳液体灭火器,灭火后不污染物质,不留痕迹。

  AlCl3+3NaHCO3====Al(OH)3↓+3CO2↑+3NaCl

  干粉灭火器内充装的是干粉灭火剂。干粉灭火剂是用于灭火的干燥且易于流动的微细粉末,由具有灭火效能的无机盐和少量的添加剂经干燥、粉碎、混合而成微细固体粉末组成。它是一种在消防中得到广泛应用的灭火剂,且主要用于灭火器中。除扑救金属火灾的专用干粉化学灭火剂外,干粉灭火剂一般分为BC干粉灭火剂和ABC干粉两大类。如碳酸氢钠干粉、改性钠盐干粉、钾盐干粉、磷酸二氢铵干粉、磷酸氢二铵干粉、磷酸干粉和氨基干粉灭火剂等。

  干粉灭火剂主要通过在加压气体作用下喷出的粉雾与火焰接触、混合时发生的物理、化学作用灭火:一是*干粉中的无机盐的挥发性分解物,与燃烧过程中燃料所产生的自由基或活性基团发生化学抑制和副催化作用,使燃烧的链反应中断而灭火;二是*干粉的粉末落在可燃物表面外,发生化学反应,并在高温作用下形成一层玻璃状覆盖层,从而隔绝氧,进而窒息灭火。另外,还有部分稀释氧和冷却作用。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

  危险等级
  工业建筑灭火器配置场所的危险等级划分为以下三级:
  (1)严重危险级火灾危险性大,可燃物多,起火后蔓延迅速或造成重大火灾损失的场所。
  (2)中危险级火灾危险性较大,可燃物较多,起火后蔓延较慢的场所。
  (3)轻危险级火灾危险性较小,可燃物较少,起火后蔓延较慢的场所。
  民用建筑灭火器配置场所的危险等级划分为以下三级:
  (1)严重危险级:功能复杂、用电用火多、设备贵重、火灾危险性大、可燃物多、起火后蔓延迅速或造成重大火灾损失的场所。
  (2)中危险级用电用火较多,火灾危险性较大,可燃物较多,起火后蔓延迅速的场所。
  (3)轻危险级用电用火较少、火灾危险性较小、可燃物较少、起火后蔓延较慢的场所。
  
灭火器灭火级别
类别级别级别
6升泡沫灭火器1A12B
9升泡沫灭火器2A89B
3Kg干粉灭火器2A34B
4Kg干粉灭火器2A9B
8Kg干粉灭火器4A144B
35Kg干粉灭火器7A45B
2Kg二氧化碳灭火器2B
3Kg二氧化碳灭火器3B
24Kg二氧化碳灭火器55B

  民用建筑灭火器配置场所危险等级
  
危险等级危险因素
使用性质可燃物数量火灾危险性扑救难度
严重危险级重要
中危险级较重要较多较大较大
轻危险级普通较少较小较小

  A类火灾灭火器配置场所的主要配置基准
  
 危险等级
严重危险级中危险级轻危险级
每A最大保护面积(米²)101520

  A类灭火级别的最大保护面积
  
灭火级别严重危险级中危险级轻危险级
3A60
5A5075100
8A80120160
13A130195260
21A210315420
27A270405540
34A340510680
43A430645
55A550

  B类火灾灭火器配置场所的主要配置基准
  
 危险等级
严重危险级中危险级轻危险级
每B最大保护面积(米²)57.510

  B类灭火级别的最大保护面积
  
灭火级别严重危险级中危险级轻危险级
1B10
4B3040
8B406080
12B6090120
20B100150200
30B150225300
45B225337.5450
90B450675
120B600

  灭火器的配置数量基准
  1.每单元最少配置数量
  一个灭火器配置场所计算单元内的灭火器配置数量应不少于2具。
  2.每点最多配置数量
  一个灭火器配置场所计算单元内的灭火器配置数量应不宜多于5具。
  A类灭火器的最小配置规格
  
 危险等级
严重危险级中危险级轻危险级
每具灭火器最小配置灭火级别5A5A3A

  B灭火器的最小配置规格
  
 危险等级
严重危险级中危险级轻危险级
每具灭火器最小配置灭火级别8B4B1B

  (1)对设有消火栓的场所,可减配30%的灭火器。
  (2)对设有灭火系统的场所,可减配50%的灭火器。
  (3)对设有消火栓和灭火系统的场所,可减配70%的灭火器。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

通常, 建筑设计院和消防部门在考虑这些问题。平时还真没有留心。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

学习了,拿两分走人
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|仓库管理网

GMT+8, 2024-5-7 07:49

Powered by 库管易

KuGuanYi.Com

快速回复 返回顶部 返回列表