危险等级
工业建筑灭火器配置场所的危险等级划分为以下三级:
(1)严重危险级火灾危险性大,可燃物多,起火后蔓延迅速或造成重大火灾损失的场所。
(2)中危险级火灾危险性较大,可燃物较多,起火后蔓延较慢的场所。
(3)轻危险级火灾危险性较小,可燃物较少,起火后蔓延较慢的场所。
民用建筑灭火器配置场所的危险等级划分为以下三级:
(1)严重危险级:功能复杂、用电用火多、设备贵重、火灾危险性大、可燃物多、起火后蔓延迅速或造成重大火灾损失的场所。
(2)中危险级用电用火较多,火灾危险性较大,可燃物较多,起火后蔓延迅速的场所。
(3)轻危险级用电用火较少、火灾危险性较小、可燃物较少、起火后蔓延较慢的场所。
灭火器灭火级别 | 类别 | 级别 | 级别 | 6升泡沫灭火器 | 1A | 12B | 9升泡沫灭火器 | 2A | 89B | 3Kg干粉灭火器 | 2A | 34B | 4Kg干粉灭火器 | 2A | 9B | 8Kg干粉灭火器 | 4A | 144B | 35Kg干粉灭火器 | 7A | 45B | 2Kg二氧化碳灭火器 | | 2B | 3Kg二氧化碳灭火器 | | 3B | 24Kg二氧化碳灭火器 | | 55B |
民用建筑灭火器配置场所危险等级
危险等级 | 危险因素 | 使用性质 | 可燃物数量 | 火灾危险性 | 扑救难度 | 严重危险级 | 重要 | 多 | 大 | 大 | 中危险级 | 较重要 | 较多 | 较大 | 较大 | 轻危险级 | 普通 | 较少 | 较小 | 较小 |
A类火灾灭火器配置场所的主要配置基准
| 危险等级 | 严重危险级 | 中危险级 | 轻危险级 | 每A最大保护面积(米²) | 10 | 15 | 20 |
A类灭火级别的最大保护面积
灭火级别 | 严重危险级 | 中危险级 | 轻危险级 | 3A | | | 60 | 5A | 50 | 75 | 100 | 8A | 80 | 120 | 160 | 13A | 130 | 195 | 260 | 21A | 210 | 315 | 420 | 27A | 270 | 405 | 540 | 34A | 340 | 510 | 680 | 43A | 430 | 645 | | 55A | 550 | | |
B类火灾灭火器配置场所的主要配置基准
| 危险等级 | 严重危险级 | 中危险级 | 轻危险级 | 每B最大保护面积(米²) | 5 | 7.5 | 10 |
B类灭火级别的最大保护面积
灭火级别 | 严重危险级 | 中危险级 | 轻危险级 | 1B | | | 10 | 4B | | 30 | 40 | 8B | 40 | 60 | 80 | 12B | 60 | 90 | 120 | 20B | 100 | 150 | 200 | 30B | 150 | 225 | 300 | 45B | 225 | 337.5 | 450 | 90B | 450 | 675 | | 120B | 600 | | |
灭火器的配置数量基准
1.每单元最少配置数量
一个灭火器配置场所计算单元内的灭火器配置数量应不少于2具。
2.每点最多配置数量
一个灭火器配置场所计算单元内的灭火器配置数量应不宜多于5具。
A类灭火器的最小配置规格
| 危险等级 | 严重危险级 | 中危险级 | 轻危险级 | 每具灭火器最小配置灭火级别 | 5A | 5A | 3A |
B灭火器的最小配置规格
| 危险等级 | 严重危险级 | 中危险级 | 轻危险级 | 每具灭火器最小配置灭火级别 | 8B | 4B | 1B |
(1)对设有消火栓的场所,可减配30%的灭火器。
(2)对设有灭火系统的场所,可减配50%的灭火器。
(3)对设有消火栓和灭火系统的场所,可减配70%的灭火器。 |