库管易

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫描二维码登录本站

查看: 17933|回复: 0

高架仓库的防火要求是什么?木材库的防火要求是什么?

[复制链接]
  一、高架仓库的防火要求
  高架仓库是一种使用现代化计算机技术控制搬运装卸操作,仓库容量利用率较高的仓库。其防火要求如下:
  1,建筑要求
  高架仓库若全部采用轻钢结构,对照建筑防火设计规范规定,一般达不到二级耐火等级建筑要求。为提高建筑物的耐火程度,应对建筑顶部钢屋架以及外部围护结构的钢构件采取如下防火措施:
  (1)喷涂防火涂料;
  (2)覆贴不燃的防火隔热板材。
  在外墙周围不同高度和不同部位,要开设易于开启或易于破拆、面积不小于2m×;2m、墙外有明显标志、以便于从外部进行灭火扑救的暗窗。由于高架仓库的建筑高度一般能达到15--30m,而且这类仓库的建造位置均位于空旷部位,高度超过24m的高架仓库已列人高层建筑范畴,所以应按规定安装避雷设施,并将金属货架有效接地。
  2.灭火设施
  根据高架仓库的建筑及火灾特点,许多国家的消防部门作出规定。必须在高架仓库内安装自动喷水灭火系统,对于高度在24m以上的高层高架仓库,还必须采用大水滴喷头,喷头的重点安装部位应该是堆垛吊车通道的上方及仓库建筑内壁不同水平高度的货架斜上方。
  3.其他防火要求
  (1)堆垛吊车的柔性悬挂电源线应定期检查,发现使用时伸缩不灵活应及时检修,因绝缘老化损坏的要立即更换。总之不能因高架仓库无人操作,设备也“无人”巡视检修,疏于防火管理而酿成大祸。
  (2)应禁止在仓库内动火检修,如必须在内部动火时,需办理动火手续。动火前应清除一定范围内的可燃物,特别是下方的可燃包装货物,并要有人监护、准备好灭火器材,动火结束后应经过仔细检查才能撤离。
  (3)为防止无关人员的接近,也是从安全保卫需要考虑,应在仓库一定范围外用一定高度的围墙及软栅栏围护,必要时还应指派警卫人员守护。

  二、木材库的防火要求如下:
  1.木材仓库的布局
  木材仓库应选设在城镇的边缘,靠近天然水源充足的地方。厂、库合一的单位应把厂区和库区分开设置。库区最好用围墙或铁丝网围拦起来。露天储木场的围墙高度不宜低于2m。围墙外侧应留有10m宽的防火隔离带。
  2.公成材储存库
  成材仓库一般都是工厂的附属仓库。成材的储存形式比原木多,有露天、棚内及库内储存三种。
  成材储存于棚内及库内时有面积限制。应按成材长度、垛的尺寸,因地制宜。棚间与库房应留出问距,库房的耐火等级、层数和占地面积应符合规范要求。
  3.用火管理
  (1)库区边缘外侧与国家铁路编组站钢轨距离不应小于50m.铁路蒸汽机车进入库区时,要关闭机车燃烧室的通风箱,机车烟囱设防火帽,并不准在库区清炉出灰。
  (2)库区内不准明火作业,动火修理时,必须事先经有关部门审批,开具动火证,并采取防火措施,如:清除作业点周围的可燃和易燃物质;消防、安全员到场监护;备好灭火器材等,作业后.应认真检查,确认安全,才可离开现场。大风天气应禁止一切明火作业。
  (3)库内和周围严禁吸烟、用火,禁止燃放烟花、爆竹等。
  (4)库区内必须用火炉取暖时,应经领导和消防安全部门批准,并符合火炉安全使用规定。
  4.电气防火
  (1)电气设备的安装使用和线路敷设应按照有关规定执行。
  (2)高压线要沿库区边缘布置。引人库区的接户线应尽量缩短引人长度,防止高压线路发生故障引起火灾。
  (3)库房内必须设电源时,应采用钢管布线,露天储木场电线路敷设,应尽可能采用直埋电缆。如采用架空线路,与堆垛的防火间距不应小于杆高度1.5倍。
  (4)起动频繁的选材运输机等的供电电压,不应低于额定电压的95%,不经常起动的电动机供电电压,不低于90%。防止电压过低烧毁电动机引起火灾。
  (5)作业场所的电气设备均应装设防护罩,或采用铁壳开关和封闭型电气设备,防止原木、枝梗等碰坏设备,造成短路,或粉尘进人电气设备引起火灾。电动机应设置短路保护、过载保护和失压脱扣保护。
  (6)电动车辆钢轨所有的接头,必须用钢筋全部焊接牢固,防止车辆行走时产生火花。
  (7)各种电气设备的金属外壳都应有可靠的接地。门式起重机、装卸桥等设备轨道至少有两处作对角接地。其接地电阻不得大于10Ω。钢轨接头处应用φ10钢筋焊接并作保护接零。
  (8)库区应根据第三类工l业建筑物和构筑物防雷要求,设置防雷设施。
  另外,成材库房内应按现行《建筑设计防火规范》规定设室内消防给水系统。
回复