1、危险化学品库房选址及位置要求:
(1)贮存危险化学品的建筑物应为单独单层建筑,不得有地下室或其它地下建筑,建筑面积不应超过300平方米。
555.jpg
(2)根据公司工厂使用危险化学品的种类以及储量,参考表格中相关安全距离要求进行规划设计。(参考标准《建筑设计防火规范》〈GB50016-2006〉)
危险化学品库常用最小安全距离要求 | 名称 | 安全距离(m) | 备注 | 距重要公共建筑 | 50.0 | | 距甲类仓库 | 20.0 | | 距民用建筑、明火或散发火花地点 | 30.0 | 生活区等 | 距一、二级耐火等级建筑 | 15.0 | 车间等建筑物 | 距厂外道路路边 | 20.0 | | 距厂内主要道路路边 | 10.0 | | 距厂内次要道路路边 | 5.0 | |
(3)化学品仓库应该避免建在厂区所在地常年主导风向的上风位。
2、危险化学品库房平面图(参考):
333.jpg
2.1根据危险化学品特性,对存储的危险化学品进行分库、分区、分类贮存。分库的数量、面积以及存储危险化学品的种类结合各工厂实际使用和存储化学品的种类、存数的数量进行划分。
2.2危险化学品参考相关标准进行分类(GB6944-86《危险货物分类和品名编号》、GB12268-90《危险货物品名表》、GB13690-92《常用危险化学品分类及标志》),库房划分以及危险化学品储存原则遵从GB 15603-1995《常用危险化学品贮存通则 》;各分库的防火、防爆等级按照存放的危险化学品危险分类进行设计。
3、危险化学品库房部分设施的参考做法:
3.1防溢流堤、排液槽和集液池:
(1)防溢流堤:在库门口处设置高出50mm的缓坡堤,防止液体化学品从库内外溢到库外;
(2)排液槽:在储存货架下四周的地面坡向排液槽,泄漏化学品流向集液槽后排向积液池,防止泄漏化学品扩散至整个库内地面;
(3)集液池:容积为1立方米带密封盖板,收集泄漏化学品后根据化学品泄漏事故处理程序由人工清理。
3.2通风
(1)进风口应设计在墙体的下侧,并做好防鼠设施;进风洞口底边距室外地面300~500mm。
666.jpg
(2)排风口应设计在进风口对侧或屋面,并做好防护设施;侧墙排风洞口底边距室外地面1.8m。
777.jpg
3.3电气、探测装置
(1)库房内照明灯具选用防爆型。
888.jpg
…………
以上贴子只是内容提要,完整祥细的内容在下面附件中,请下载后阅读: |
|