库管易

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫描二维码登录本站

查看: 20763|回复: 1

仓储物流企业消防安全管理十项规定,仓库防火十条重点

[复制链接]
  一、明确消防安全责任。
  仓储物流企业应当依法建立并落实逐级消防安全责任制,明确各级、各岗位的消防安全职责。
  仓储物流企业的法定代表人或者主要负责人是单位的消防安全责任人,全面负责本单位消防安全管理工作。
  单位或消防安全责任人应当根据需要确定消防安全管理人,负责组织实施日常消防安全管理工作,制定消防安全管理制度,组织开展防火巡查和检查、火灾隐患整改、消防安全宣传教育培训、灭火和应急疏散演练等职责。
  仓储物流企业应当设置(确定)消防工作归口管理职能部门,或者确定专(兼)职消防管理人员,在消防安全责任人或者消防安全管理人的领导下,具体实施消防安全管理工作。

  二、明确相关方责任。
  仓储物流企业实行承包、租赁或委托经营、管理时,产权单位应当提供符合消防安全要求的建筑物,当事人在订立的合同中依照有关规定明确各方的消防安全责任。
  两个以上单位管理或者使用的建筑物,各产权单位、使用单位应当明确各方消防安全责任,并对共用的消防车通道、疏散通道、安全出口和其他建筑消防设施确定责任人,实行统一管理。

  三、组织防火检查。
  仓储物流企业消防安全责任人消防安全管理人应当每月至少组织开展一次有工程、安保和仓储库场、车间等部门负责人参加的防火检查。重点检查以下内容:
  (一)储存、装卸、用电、用火、氨制冷设备管理是否符合《仓储场所消防安全管理通则》(GA1131-2014)要求;
  (二)员工、经营户掌握消防知识的情况;
  (三)用火、用电、用气消防安全管理情况;
  (四)电气线路、防雷与接地系统定期检测情况;
  (五)消防安全重点部位的管理情况;
  (六)消防设施、器材完好有效情况;
  (七)消防车通道、消防水源情况;
  (八)消防安全制度落实情况;
  (九)防火巡查工作落实情况;
  (十)自动消防设施维护保养情况;
  (十一)火灾隐患整改和防范措施落实情况。
  对发现的消防安全问题,应当及时督促整改。

  四、开展防火巡查。
  仓储物流企业应当每日组织开展防火巡查,并确定巡查人员、部位。重点巡查以下内容:
  (一)进行装卸作业、进入库区的人员、车辆是否符合安全操作规程;
  (二)用火、用电、用气有无违章情况;
  (三)安全出口、疏散通道是否畅通,安全疏散指示标志、应急照明是否完好;
  (四)消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完整;
  (五)常闭式防火门是否处于关闭状态、防火卷帘下是否堆放物品影响使用;
  (六)消防控制室、消防水泵房、发电机房、变配电室、营业厅、厨房、可燃物品仓库等消防安全重点部位人员是否在岗在位。
  对巡查发现的问题要及时处理,不能处理的要及时上报,落实整改和防范措施。

  五、加强消防设施和消防控制室管理。
  仓储物流企业应当依照规定对建筑消防设施、器材进行维护保养和检测,确保完好有效。设有自动消防设施的,可以委托具有相应资质的消防技术服务机构进行维护保养和检测,且每年至少检测1次。建筑消防设施单项检查应每月至少1次,联动检查每季度至少1次。属于火灾高危单位的,应当每年至少开展1次消防安全评估,并针对评估结果加强和改进消防安全工作。
  消防控制室应当实行24小时值班制度,每班不少于两人,并在明显位置张贴消防控制室管理制度和值班应急程序(见GB25506-2010)。值班人员应持证上岗,掌握应急处置程序,能熟练操作消防设施设备。

  六、规范消防安全标识。
  仓储物流企业应当规范设置消防安全标志、标识。
  仓储物流企业应划线标明库房的墙距、垛距、主要通道、货物固定位置等,并设置必要的防火安全标志;储存甲、乙类物品时,应在醒目处悬挂安全警示牌标明名称、性质和灭火方法;仓储场所内应在醒目处设置“禁止吸烟”、“禁止使用明火”标志;外围墙上应在醒目处设置警示标志。
  消防设施设备、器材应当设置规范、醒目的标识并用文字或图例标明操作使用方法;疏散通道、安全出口和消防安全重点部位等处应当设置消防警示、提示标识;主要消防设施设备上应当张贴记载维护保养、检测情况的卡片或者记录。

  七、开展消防安全宣传教育。
  仓储物流企业应当每半年至少对全体员工开展一次消防安全教育培训,员工新上岗、转岗前应当经过岗前消防安全培训。所有员工应当懂得本场所、本岗位的火灾危险性和防火措施,会报火警、会扑救初起火灾,会疏散逃生自救。

  八、建立专职或者志愿消防队。
  储备可燃重要物资的大型仓库、基地和其他仓储场所,应依法建立专职或者志愿消防队,并结合实际配备相应的消防装备和灭火器材,定期开展训练。

  九、开展消防演练。
  仓储物流企业应当制定本单位灭火和应急疏散预案,明确每班次、各岗位人员及其报警、疏散、扑救初起火灾的职责,并每半年至少演练一次。
  甲、乙类物品仓储场所,装卸车辆集中停放区、加油加气充电区,员工集体宿舍和锅炉房、配电房、制冷机房、分检包装车间等场所应当分别制定针对性预案,明确每班次、每岗位人员及其报警、疏散、扑救初起火灾的职责,并定期组织演练。

  十、严禁下列行为:
  (一)使用未经消防行政许可或者不符合消防技术标准要求的建筑、场所;
  (二)违法新建、改建、扩建(含室内外装修、建筑保温、用途变更),违规采用易燃可燃夹芯材料板材;
  (三)擅自改变使用性质和储存物品的火灾危险性,占用防火间距;
  (四)违规超存超储,将甲、乙类物品和一般物品以及容易相互发生化学反应或灭火方法不同的物品混存的;
  (五)在甲、乙类物品的室内储存场所设置办公室;在室内储存场所设置员工宿舍;
  (六)在火灾和爆炸危险的区域内吸烟、使用明火取暖和照明,燃放烟花爆竹;
  (七)损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材,埋压、圈占、遮挡消火栓;
  (八)占用、堵塞、封闭消防车通道和消防扑救场地、疏散走道、安全出口;
  (九)随意乱接电线,擅自增加用电设备
回复

使用道具 举报

防火安全这厮任何仓库都绕不开的话题;必须要十分重视。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|仓库管理网

GMT+8, 2024-4-26 11:36

Powered by 库管易

KuGuanYi.Com

快速回复 返回顶部 返回列表