请问哪位前辈,有没有氧气、乙炔、二氧等工业气体管理和控制的具体办法?望支招
回复

使用道具 举报

工业气体使用、存放管理细则
1、根据公司危险化学品管理规定制定本细则。
2、公司各单位使用、存放氧气、乙炔气、易割气、液化石油气等工业气体的管理依照本管理细则。
3、氧气与其它气体必须分开存放(库房分室存房、生产场所分点存放),同种气体空瓶与充气瓶之间距离不得少于1.5米,对充气瓶的放置应有防倾倒装置。
4、生产场所氧气和其它易燃易爆气体放置之间距离不得少于5米,易燃易爆气体每个放置点存放数不得多于5瓶且不得靠近明火区。同一车间内易燃易爆气体存放量不得超过20瓶。
5、生产场所不得存放空瓶,作业人员应及时将空瓶送回过渡存放库房。
6、各种气体不得露天堆放,存放库房应避免阳光直射,库房周边50米内没有其它易燃易爆物品存放,库房不装电气或装防爆电气,每单元库房配备手提式干粉灭火器3支以上,库房外应有明显危险标志,过渡性库房易燃易爆气体放置总量不得超过1000公斤。
7、各单位对保管化学危险品人员进行安全培训后方能上岗。仓管人员应对进出库工业气体作好记录。
8、各单位每季度对过渡性库房的安全进行评估,安全指标达不到要求的要及时整改。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

以前所在公司的《气体管理办法》,希望可以供你参考:

  一、工业气体本厂特指的是氧气、天燃气、二氧化碳和压缩空气。
  二、厂内指定专人负责工业气体的安全使用。
  三、操作人员必须熟悉了解工业气体的相关安全知识、气体性能、特点,掌握相关的防范措施。
  四、工业气体使用前必须安装适当的调压装置和防回流装置。
  五、各车间的设备员为本部门安全用气管理的责任人,必须监督施工人员在使用工业气体时应先检查减压阀、割刀、风带、控制阀、快速接头等是否完好,不泄漏,确认完好后方可使用,对老化严重开裂、脱皮的风带应督促施工人员及时更换,对在用气管理工作中成效突出的设备员给予表扬和奖励,对施工人员监管不力、教育宣传不到位造成工业气体严重浪费的设备员将根据情况建议公司调离岗位直至开除。
  六、设备部供气班为分管区域主干道和气包安全用气检查的责任人,安保部各分管区域的安全员是各区域施工队使用的风带安全使用的责任人,每天需认真检查、严格执法:风带接头不允许超过三个,每多一个接头处罚当事人50元;必须使用卡箍紧固风带的接头,未用卡箍固定快速接头的,发现一次处罚当事人50元;发现风带漏气一次处罚当事人200元,另外拆除二氧机气体控制阀的,发现一次处罚当事人1000元;发现用压缩空气和氧气冲凉的,将按照规定处罚当事人1000元和所属施工队老板5000元;老化严重开裂、脱皮的风带应及时更换,对在用气检查执法工作中成效突出的人员给予表扬和罚款金额20%的奖励在当月工资中兑现,对现场监管不力、检查执法不到位造成工业气体严重浪费的人员将根据情况建议公司调离岗位直至开除。
  七、在使用工业气体时,发现泄露及时关闭阀门,并立即上报,以免发生事故。
  八、在使用可燃和助燃气体时,要与明火保持安全距离,最小不少于10米。
  九、在使用工业气体过程中,不得私自对阀门、气管等部位进行焊接和修理,要由专业人员处理。
  十、正常供气时间为:上午7:30-11:30;下午12:30-21:00,其它时间用气需填写用气申请单,必须注明使用气体名称、地点、时间和使用人数,在使用氧气、天燃气气体时应先到安保部履行审批手续,以单船或区域用气人数计算不得少于20人,如是20人以下应停用空气压缩机应改为电动打磨,除压缩空气以外的其它三种气体应由施工队自行借用瓶装气体使用。如加班,车间审批,施工队如谎报人数,每谎报壹人处罚200元,车间审批负责人要负连带责任并通报批评。
  十一、工业气体使用完毕要及时关闭阀门,防止泄漏。
  十二、公司质检部会同安保部、供应部、设备部、仓库等部门对气体风带质量进行批次抽检并跟踪,在正常使用5个月的情况下应无老化严重开裂、脱皮泄漏的为合格风带。
  十三、设备部不定期的组织相关质检部门对气体的质量进行抽检。
  十四、仓库每月25日前将进库气量报设备部进行用能分析报公司领导。