仓库灭火器的配置应根据仓库的危险等级及火灾性质确定
一、灭火器配置场所的危险等级
灭火器配置场所的危险等级,应根据其生产、使用、贮存物品的火灾危险性、可燃物数量、火灾蔓延速度以及扑救难易程度等因素,划分为以下三级:
1、严重危险级:火灾危险性大、可燃物多、起火后蔓延迅速或容易造成重大火灾损失的场所;
2、中危险级:火灾危险性较大、可燃物较多、起火后蔓延较迅速的场所;
3、轻危险级:火灾危险性较小、可燃物较少、起火后蔓延较缓慢的场所。
仓库的危险等级见下表:
仓库的危险等级.png
注:①未列入本表的工业建筑灭火器配置场所,可按照上表确定危险等级。
②本表中的甲、乙、丙类液体的范围,应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》的规定。
二、火灾的种类
火灾种类应根据物质及其燃烧特性划分为以下几类:
1、A类火灾:指含碳固体可燃物,如木材、棉、毛、麻、纸张等燃烧的火灾;
2、B类火灾:指甲、乙、丙类液体,如汽油、煤油、柴油、甲醇、乙醚、丙酮等燃烧的火灾;
3、C类火灾:指可燃气体,如煤气、天然气、甲烷、丙烷、乙炔、氢气等燃烧的火灾;
4、D类火灾:指可燃金属,如钾、钠、镁、钛、锆、锂、铝镁合金等燃烧的火灾;
5、带电火灾:指带电物体燃烧的火灾。
仓库的火灾性质一般是A类火灾,B类火灾也有一部分。
三、灭火器的配置基准
灭火器的配置基准.png
地下建筑灭火器的配置数量应按其相应的地面建筑的规定增加30%。
设有消火栓、灭火系统的灭火器配置场所,可按下列规定减少灭火器配置数量:
1、设有消火栓的,可相应减少30%;
2、设有灭火系统的,可相应减少50%;
3、设有消火栓和灭火系统的,可相应减少70%。
4、可燃物露天堆垛,甲、乙、丙类液体贮罐,可燃气体贮罐的灭火器配置场所,灭火器的配置数量可相应减少70%。
5、一个灭火器配置场所内的灭火器不应少于2具。每个设置点的灭火器不宜多于5具。
6、已配置的所有卤代烷灭火器,除用于扑灭火灾外,不得随意向大气中排放。在卤代烷灭火器定期维修、水压试验或作报废处理时,必须使用经国家认可的卤代烷回收装置来回收卤代烷灭火剂。 在非必要配置卤代烷灭火器的场所已配置的卤代烷灭火器,当其超过规定的使用年限或达不到产品质量标准要求时,应将其撤换,并应作报废处理。四氯化碳灭火器已淘汰。
灭火器的灭火级别应由数字和字母组成,数字应表示灭火级别的大小,字母(A或B)应表示灭火级别的单位及适用扑救火灾的种类。
灭火器配置举例:
有一个为保护面积s为360平米的家电库房,且无消火,要求计算该场所所需的灭火级别,并选定灭火器数量。
解:根据危险等级表,可知危险等级为中,火灾类别为A。查灭火器配置基准表可知,每A最大保护面积U为15m2/A ,没有消火栓和灭火系统,则 修正系数K=1.0,则灭火级别Q=K×S/U=24A,显然这24A就是该配置场所所需的灭火级别。如果选用MFL4干粉灭火器(9B 2A),则需要24/2=12具,如果平均按3处地方配置,则每处4具。
假如该配置场所设有消火栓,则该配置场所所需的灭火级别就是
Q=Q=K×S/U=0.7×360/15=16.8A
如果选用MFL4干粉灭火器(9B 2A),则需要16.8/2=8.4具,具体选时应大于8.4,为9具,如果平均按3处地方配置,则每处3具。
四、灭火器的设置要求
灭火器应设置在明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。
灭火器应设置稳固,其铭牌必须朝外。
手提式灭火器宜设置在挂钩、托架上或灭火器箱内,其顶部离地面高度应小于1.50m;底部离地面高度不宜小于0.15m。
…………