我公司产品生产中使用有香蕉水、油漆、润滑油、脱脂剂、汽油、中和聚氨酯、二氯甲烷、聚丙烯酰胺、聚合氯化铝等危险化学品。这些物质存储在污水站旁边的简易仓库内。无防暴晒、通风、泄漏槽、应急洗眼器等防护措施。相关审核专家认为此处存在重大安全隐患,要求立即整改。
鉴于上述原因,我查询了化学品仓库设计的相关标准和规范,仅供参考。
一、选址
1、厂区化学品仓库,应距民用建筑,明火或散发火花地点25米,与厂房的间距达到12米,与主要道路间距10米,次要道路间距5米。
二、建筑结构
1、危险化学品仓库的墙体应采用砌砖墙、混凝土墙及钢筋混凝土墙。
2、危险化学品仓库应设置高窗,窗上应安装防护铁栏,窗的外边应设置遮阳板或雨搭。窗户上的玻璃应采用毛玻璃或涂白色漆。
3、仓库门应为铁门或木质外包铁皮,采用外开式。
4、有爆炸危险的危险化学品仓库应设置泄压设施。泄压设施采用轻质屋面板、轻质墙体和易于泄压的门、窗等,不得采用普通玻璃。
5、危险化学品仓库应独立设置,为单层建筑,并不得设有地下室。
三、 储存禁忌
1、根据危险化学品特性分区、分类、分库贮存。
2、各类危险化学品不得与禁忌化学品混合贮存。
四、安防措施
1、危险化学品仓库应设置防爆型通风机。
2、危险化学品仓库设置的灭火器数量和类型应符合《建筑灭火器配置设计规范》GBJ140的要求。
3、仓库总面积大于500㎡的危险化学品仓库应设置火灾自动报警系统和消防(安防)控制室及红外报警系统。
4、储存易燃气体、易燃液体的危险化学品仓库应设置可燃气体报警装置。
五、电气安全
5、面积小于50㎡的危险化学品仓库内不得设置照明装置;面积大于50㎡的危险化学品仓库内可设置照明装置。照明装置应使用防爆型低温照明灯具。
6、仓库内电气设备应为防爆型。配电箱及电气开关应设置在仓库外,并安装防雨、防潮保护设施。
六、危险告知
储存的危险化学品应有中文化学品安全技术说明书和化学品安全标签。 |
|