[复制链接]
发表于 2012-6-4 06:35:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
  火工品(initiating explosive devices),又称火具,装有火药或炸药,受外界刺激后产生燃烧或爆炸,以引燃火药、引爆炸药或做机械功的一次性使用的元器件和装置的总称。

  包括火帽、底火、点火管、延期件、雷管、传爆管、导火索、导爆索以及爆炸开关、爆炸螺栓、启动器、切割索等。

  常用于引燃火药,引爆炸药,还可作为小型驱动装置,用以快速打开活门、解除保险及火箭级间分离等。

  火工品是起爆与点火的最敏感的始发能源,其功能首发性和作用敏感性决定了其在武器的系统中的地位和作用,作为武器系统中的最敏感部分,其安全性、可靠性直接影响武器系统的安全性和可靠性。

  中铁十九局集团有限公司湖北郧十高速公路

  YSTJ-4合同段火工品仓库建设方案

  一、编制依据

  1、湖北省交通厅质监局下发的《湖北省高速公路建设标准化指导意见(工地建设)》

  2、《湖北省郧十高速公路工地建设标准化管理实施细则》(试行)

  3、《爆破安全规程》(GB6722-2003)

  4、《小型民用爆炸物品储存库安全规范》(GA838-2009)

  5、《砌体工程施工及验收规范》(GB50203—2002)

  6、《建筑地面工程施工及验收规范》(GB50209—95)

  二、项目概述

  湖北省郧县(鄂豫省界)至十堰高速公路位于湖北省西部十堰市境内;线路起点位于鄂豫省界鹁鸽峪附近,终点至十堰白浪开发区与福银高速公路相接,全长66.931km。本标段为YSTJ-4标段,起讫里程为K16+450~K23+440(Z3K23+440),全长6.99km。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-6-4 06:36:45 | 显示全部楼层
  三、火工品仓库建设方案

  (一)设置原则

  1、火工品仓库建设严格遵守法律法规的规定,遵循“因地制宜、节约土地、保护环境、安全可靠、规范有序、功能完备、布设合理、方便生活、满足生产、靠近现场、管理方便”的原则进行。

  2、火工品仓库(炸药库、雷管库、值班室)的房屋采用24砖墙砌筑,具有良好的通风和防爆照明设备和防静电措施,符合防爆、防雷、防潮、防火、防鼠、防盗等要求。

  二)选址要求

  1、火工品仓库选址严格执行GB6722的规定,位于大华山隧道主施工便道旁 K21+140左右。与居民区、工厂、公共建筑保持安全距离,并隔离。

  2、火工品仓库选择地势较高处设置,不受洪水和泥石流威胁,避开塌方、落石、滑坡、危岩、爆破区等地段。避开高压线路及高大树木。

  (三)设施要求

  1、火工品仓库平面设计

  火工品仓库占地面积为1055m2,包含有27m2的炸药库房、15m2的雷管库房、33m2的值班室、10m2的消防水池、2 m2的蓄水池及3m2的卫生间。(详见图2)

  库区围墙采用水泥砖砌筑,墙厚24cm,墙高2米。各库房及值班室均为地圈梁和实心砖墙结构,墙体采用24cm砖墙,墙高3.8m,屋面板10cm厚,挑檐宽20cm,C20混凝土现浇。地面铺导静电胶板,值班室墙高1.5m处设窗,窗装钢格栅并安装上下开门;炸药库和雷管库不设窗,于后墙地面以上0.5m和2.35m处分别各设一个透气孔,透气孔大小40*40cm。各库房均采用双层外开钢门(内层门带网格或格栅通风透气,外门全封闭,不设门槛)。门宽1.5m,门高2m。围墙大门采用宽4m双开铁门,门梁上安置铁丝网防护。每库房门口配5KG磷酸铵盐干粉灭火器两个,砂箱一个。另设2*1.5m卫生间一间,库区内各库房均保持一定的安全距离。(详见图1)

  沿围墙内外墙角各设宽50cm,深宽20cm排水沟。防雷布置按照GB50057规定埋设地网和引线。

  2、火工品库设专人值守。库内货架保证牢固、距墙不小于0.1m。库内堆放的物资距墙不小于0.3m,垫高不小于0.2m,且坚持先进先出的原则。

  3、值班室设置于火工品库外,值班室位置、高度以能瞭望全库和周围情况为准。

  4、建库规模

  本库按小型民用火工品储存库安全规范和施工需要设置(最大库存3000kg,雷管库存雷管20000发)。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-6-4 06:37:15 | 显示全部楼层
  四、施工准备

  火工品仓库选址确定后,对库区、值班室和便道用地的范围和位置进行绘制,并准备规划图纸和用地面积统计表等报批资料,及时上报协调指挥部审批,并请郧县治安大队和白桑关镇派出所等领导到现场考察、指导,确定建库方案。

  五、具体施工方法

  1、消防水池及蓄水池

  消防水池及蓄水池基坑由水泥砖块砌筑,消防水池长 5m宽 2m高 1.5m。蓄水池长2m 宽1m 高1m。底面均铺设150mm厚片石垫层压实整平,再在垫层上浇筑100mm厚C20混凝土,捣振后人工抹平;最后在底面和四周人工抹一层20mm厚防水砂浆抹面,严防往地面渗水。

  2、库房、值班室施工

  (1)基础施工:库房、值班室的基础是地圈梁基础。施工前先放样,然后人工开挖基础坑,开挖前要定出基础的标高,要求比设计地面标高低50mm。基础坑开挖完后,根据地圈梁梁的设计要求把钢筋绑扎好并固定位置,用木夹板作地圈梁模板,按标高沿基础坑围好,搅拌机拌好混凝土后,人工用推车运输混凝土浇筑入模,浇筑过程中用振动棒捣振,同时控制好地圈梁的标高。

  (2)墙体:人工用水泥砖在凝固好的地圈梁上砌筑库房墙体,墙厚为24cm,墙高3.8米,采用M7.5砂浆砌筑。砌筑墙体过程中注意墙体的垂直度和墙体的标高,砂浆要饱满足。内外墙均抹灰一层,要控制墙面抹灰平整,外墙再刷白色外墙漆。

  (3)屋面:屋面板10cm厚,挑檐宽20cm,C20混凝土;屋面板四周浇筑15cm高C20混凝土。按设计的具体要求和尺寸进行模板安装,安装模板前要先搭建安装平台,做好各项安全措施;模板安装时进行支撑和加固。屋面梁模板安装严格控制平直度和标高。屋面板混凝土浇筑过程中要同时进行捣振和抹平,控制好屋面板混凝土的标高和平整度。

  (4)地面及内墙:炸药库、雷管库地面按为不发火地面,在上面人工铺设一层导静电橡胶,施工时要控制地面的标高和平整度。内墙面加衬2米高木板墙。

  (5)门窗及通风孔:炸药库和雷管库均设置内外库门,门宽1.5m、门高2m。库门均为外开式且开启灵活、关闭严密。内门是外开铁栅门加铁网,外门是乙级防火门;值班室窗口设上下窗为钢百叶窗,加铁栅及铁丝网和内开玻璃窗,炸药库和雷管库透气孔设置在库房后墙离地面0.5m和2.35m处各一个。

  3、防雷措施

  库区防雷接地设置按GB50057的规定,用40×40mm镀锌扁钢侧埋于炸药库和雷管库四周外地面线下0.7米处,库房四角延伸线与镀锌扁钢交点处用50×50×5mm镀锌角钢设垂直地极,再在库房后各设置一根避雷针。避雷针高度12m~15m,防雷冲击电阻不得大于10欧姆。

  4、围墙

  库区四周设砖砌围墙,围墙采用24cm砖墙,墙高2米。围墙离库房外墙距离均大于5米。围墙压顶时,在围墙四角埋设四根铁杆,然后拉设高为0.5米钢丝网。

  5、附属设施建设

  (1)水、电气设施安装:库区用水量不大,供水主要引用当地村民用水;值班室设置一配电箱,炸药库、雷管库设置户外投光灯,根据现场需要调整安装角度,供电引自值班室配电箱。

  (2)防排水设施:库区沿围墙内墙周围设置宽50cm,深20cm的主排水沟,库房周围还要设置明沟与主排水沟连通。库房屋顶四角设直径为75的PVC水落管,引水到库房明沟里。主排水沟与库区外的一条山沟连通,保证库区内排水畅通。各库房屋面设置一道4mm厚的防水卷材,作为屋面防水隔热层。

  (3)消防设施:库区除建有消防池外,每库房门口还要配置5KG磷酸铵盐干粉灭火器两个,砂箱一个。

  (4)安全设施:治安防范系统采用人防、物防、技防、犬防相结合的原则,设施安装应符合国家的相关规定。库区内还要在值班室设置报警电话与110联网,设不间断电源、非遥控型报警装置,同时按现场需要安装全方位的监控设施。报警、监控装置外露地表的电线应套金属管,值班看守人员具有一定工作经验,能熟练操作治安防范设备、器材,能按预案处理突发事件。并配备2条大型犬做为看护犬,用于日常看护和夜间巡游。库区设置安全标识标志和各种安全警示、禁止牌。标志牌底色为白色,字体为黑色(按国家相关标准执行)。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-6-4 06:37:36 | 显示全部楼层
  六、文明施工及管理措施

  (1)施工区域设置警示标志,并用围栏维护起来,严禁非工作人员出入。

  (2)施工人员进入施工现场,必须佩戴安全帽。

  (3)施工中严格按照交底、图纸及现场负责人指令进行施工,如有疑问或遇见特殊情况及时汇报沟通。

  (4)施工参数、尺寸等由项目部技术负责人根据现场进行校对。

  (5)坚持做好日常施工检查记录,发现问题及时纠正。

  七、安全环保措施

  (1)施工垃圾及生活垃圾,集中处理。减少环境污染,不发生污染事故。

  (2)施工器械应置于指定范围,避免油污染土源或水源。

  (3)运碴便道和施工场地要定时洒水,严格控制扬尘的产生。

  (4)现场未使用的施工机具、材料应分类堆码整齐。

  (5)坚持日常环境检查,发现问题及时纠正。

  附: