库管易

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫描二维码登录本站

查看: 8415|回复: 1

制冷工实训,冷库制冷操作教学、过程描述、日常维护指导

[复制链接]
冷藏库必须由专人管理,管理人员必须了解冷藏库的工作原理和操作方法。
这就要求配备的冷库操作员和维修人员必须接受技术培训和安全技术教育,
了解设备的基本结构,精通操作程序,并严格按照操作程序进行操作。
教程来了。。。。

=====全文目录=====

第一节、设备介绍
第二节、制冷流程
第三节、冷库的操作指导
第四节、制冷过程描述
第五节、化霜过程描述
第六节、温控器按键操作
第七节、制冷设备运转操作
第八节、冷风机化霜操作
第九节、冷库安全使用
第十节、冷库的日常维护
第十一节、冷库的常见故障分析及处理
第十二节、冷库的节能应用

=====正文节选=====

第一节、设备介绍
压力控制器
控制高低压压力,当排气压力过高或吸气压力过低时,控制器立即动作切断压控控制线路,使压缩机停车。
快照1-1.png
注意:出现高压过高时,需将故障排除后,并开机前经技术人员同意后,再将手动复位按钮复位。

压力表
压力表:显示高压压力和低压压力值。
高、低压力表区别:  高压表范围(-0.1~3.8 MPa );     低压表范围(-0.1~1.8 MPa )
快照2-1.png
压力表读数的单位:     MPa 、kgf/cm2、Psi; 1MPa≈10 kgf/cm2=145Psi设备管理人应能正确读出其压力值。
里面的液体是什么呢?是甘油,用来防震并润滑机芯

电控柜
全自动电脑控制柜电控柜采用全自动电脑温度控制,全自动的控制制冷与化霜,使设备安全运行,出现故障时及时保护停机。其质量可靠、性能高、故障低、性能稳定。
快照3-1.png

温度控制器
快照4-1.png
先进的微电脑控制系统
精确的温度控制

制冷系统原理图
快照5-1.png

第二节、制冷流程
1.启动制冷设备后,压缩机工作,排出高温高压的制冷剂气体;(排气管的温度可高达120度)
2.通过风冷冷凝器(或水冷冷凝器)被空气(或水)带走制冷剂在蒸发器内吸收的热量,冷却冷凝为常温高压的过冷液体;
3.流过贮液器,过滤器,视液镜,电磁阀;
4.经过热力膨胀阀的节流降压变成低压低温的制冷剂液体后流入蒸发器(冷风机或盘管);
5.制冷剂在蒸发器内蒸发吸收货物的热量,从而达到使室内冷却的目的;
6.蒸发吸热后的制冷剂又成为低温低压的气体返回压缩机再次压缩后排出,如此周而复始,最终使库内温度在规定的时间内降到规定的温度。

第三节、冷库的操作指导
温度控制器
快照6-1.png
︽键:调节数据时,向上调节键,长按可快速向上调节;
︾键:调节数据时,向下调节键,长按可快速向下调节;
数据调节到希望值后,同时按两键后松开,则屏幕闪烁一下,并有一声“嘟”音,表示修改成功。再同时按两键则进入下一菜单或返回。
制冷指示灯闪时表示系统处于延时状态,常亮表示正在制冷;
化霜指示灯亮表示系统处于化霜状态;
冷风机灯亮表示冷风机正在工作

温控器温度设定
快照7-1.png
平常状态是指仪表不进行任何操作只显示实测温度的状态
FXX菜单禁止设置为F00,否则不能进入化霜功能。

第四节、制冷过程描述
仪表通电后,延时灯闪,表示处于延时状态,
经过3分钟后,若实测温度大于H--(1.0度)时,压缩机工作,经过3秒后,供液阀启动,
再经过3秒后,风机启动,完成启动过程。
随着温度降低,当温度低于L--(-1.0度)时,供液阀关闭,经过15秒后,压缩机关闭,再经过5秒后风机关闭。完成一个制冷工作循环。

第五节、化霜过程描述
温控器具有自动记忆累计化霜周期时间的功能,期间即使断电,也不会影响化霜开始的时间。通常选择压缩机工作累计时化霜,则压缩机累计(每累计工作到1小时,系统自动记忆一次)工作FXX时间(出厂设置24小时)后,将自动化霜一次,不断循环。
退出化霜说明:根据用户设置的最大化霜时间(EXX)和设置的化霜结束温度双重控制,满足其中任何一个条件时,便自动退出化霜。若不使用化霜传感器,则系统默认最大化霜时间为EXX(出厂设置为15分钟)。

第六节、温控器按键操作
未化霜时,按两下︽键后,马上按︾键一下,
则显示FXX,即化霜周期剩余值。再按一下︽键则显示t--后,显示化霜传感器的实测温度值(若FXX设置为F00或选择温差化霜模式时,无法观察化霜周期剩余值)。
正在化霜时,按两下︽键后,马上按︾键一下,则显示EXX,即化霜加热时间剩余值。再按一下︽键则显示t--后,显示化霜传感器的实测温度值。
按住︽键仪表再通电,显示LOA,再按︽键3秒,则屏幕闪烁一下,即恢复出厂设置。请谨慎使用此功能(部分设置参数将失效)。
按住︾键仪表再通电,显示闪烁的实测温度值,即进入温度校准,校准范围±10℃,出厂时已校准。
平常状态下按︽键3秒,则屏幕显示dEF且与实测温度交替显示。30秒后,进入化霜工作状态。若再按︽键3秒后,则退出化霜模式。

警告!!!
任何状态下,按︾键6秒,则进入关闭模式,屏幕显示OFF且与实测温度交替显示。所有控制模式将失效。再按︾键6秒或重新通电后可解除此模式恢复正常。
通电后若三分钟内无任何操作,则自动锁键盘。此时只能观察数据不能修改,防止人为错误操作。若想修改数据,需重新上电。

第七节、制冷设备运转操作
制冷机组操作:
接通电源,打开全自动电脑控制柜的门,合上空气开关。打开电源开关,系统将自动的启动、运行,直到库内温度降到设定温度(温控的下限)时,压缩机将自动停机。
开机过程现象:
温度控制器显示库内温度,温控器风机指示灯亮,冷风机运行,压机指示灯闪烁,3分钟延时后,压机指示灯亮,压机运行,温度开始降低。
注:开机过程现象与温控设定值有关。

…………

以上贴子只是内容提要,完整祥细的内容在下面附件中,请下载后阅读:

制冷工实训,冷库制冷操作教学、过程描述、日常维护指导.pptx

2.14 MB, 下载次数: 87, 下载积分: 贡献 -2

回复

使用道具 举报

专业,
收藏备用。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|仓库管理网

GMT+8, 2024-4-26 00:50

Powered by 库管易

KuGuanYi.Com

快速回复 返回顶部 返回列表