下面这是我们公司仓库的规划图,请各位大佬指教一下。
有没有哪些问题或不足?有没有需要改进的地方?
仓库平面图.jpg

仓库规划图.xlsx

117.71 KB, 下载次数: 7, 下载积分: 贡献 -2

回复

使用道具 举报

同行,与我们管的料差不多呀。
回复 支持 反对

使用道具 举报

收料区,IQC检验区,待检区这三区,可以合并为一个区域---收料区
当然,如果空间足的话,也可以分得这么细。
快照1.png
我改动了一下,不喜请别喷,仅代表我个人意见。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 显示全部楼层
早上也是 发表于 2023-12-13 15:48
收料区,IQC检验区,待检区这三区,可以合并为一个区域---收料区
当然,如果空间足的话,也可以分得这么细 ...

好的 ,谢谢,这个提议很好,我这边修改一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

贵重物品放置正门门口?
回复 支持 反对

使用道具 举报

yygytdkj 发表于 2023-12-28 10:41
贵重物品放置正门门口?

感觉应该是一个小房子    不知道是石棉板的还是砖混的
回复 支持 反对

使用道具 举报

正门  后门这块不知道现场情况不好判定办公室的位置是不是合理。
一般办公室会放在进出频繁的门口,各部门的人员对接仓库,都会到办公室这里;有时候为了避免“仓库重地闲人免进”,仓库办公室会开一个门口直接对着厂区主干道。
另外不确定你主通道的长度,如果长度过场的话,水平方向上要增加一条主通道;分拣通道要根据仓库的现有/将有的设备来设置宽度;另外没有看见危废品库(查一下危废的标准,目前这个库里面我看不具备建立危废库的条件)。
另外上阁楼的楼梯口看到被物料阻挡着,这个很重要,要符合消防的有关规定,这个图标里面也没有一标注消防设施相关的内容,这个是最重点的地方,那里需要有消防栓,那里需要有灭火器,在平面图上一定要体现出来,包括逃生通道这块
回复 支持 反对

使用道具 举报

这个图真丑
回复 支持 反对

使用道具 举报

领料区与待检区不建议相近。库房办公室一般是靠门口,便于业务联系,减少走动距离。
回复 支持 反对

使用道具 举报