依据中国国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005,并结合仓库的危险等级、内部存储物品特性、消防设施状况等因素确定。
以下是配置规范的基本要点:
灭火器选择:
灭火器类型应根据仓库内可能发生的火灾类型选择。对于大多数普通仓库,推荐使用ABC干粉灭火器,因其适用于扑救固体物质火灾、液体火灾和气体火灾(类A、B、C)。
特殊储存物品(如化学品、油类、金属火等)可能需要选用特定类型的灭火器,如泡沫灭火器、二氧化碳灭火器、水基型灭火器或专用灭火剂。
灭火级别与保护面积:
根据仓库的危险等级(轻危险级、中危险级、严重危险级),确定单具灭火器的最小灭火级别(通常用字母“A”表示对固体可燃物的灭火能力)。
不同危险等级对应的保护面积有所不同,一般而言:
轻危险级:每具1A灭火器保护面积约为100平方米;
中危险级:每具2A灭火器保护面积约为75平方米;
严重危险级:每具3A灭火器保护面积约为50平方米。
““如何判断仓库的危险等级?
仓库的危险等级通常根据存放物品的性质和潜在风险来划分。根据《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005,仓库的危险等级被划分为轻危险级、中危险级和严重危险级。具体的划分标准如下:
轻危险级:主要包括钢材、玻璃等不易燃烧的物品。
中危险级:包括棉织物、化纤、纸张等容易燃烧的物品。
严重危险级:包括化学危险品、60度以上的白酒等具有极高火灾风险的物品。
需要注意的是,这只是一种大致的分类方式,实际的危险等级可能会因为具体的物品种类、数量、存储环境等多种因素而有所不同。” ”
配置数量计算:
计算仓库总面积所需总灭火级别(A值),然后除以单具灭火器的灭火级别,得出所需灭火器总数。
若仓库总面积为2500平方米,根据上述保护面积,不同危险等级对应的灭火器数量示例如下:
轻危险级:需配置25A,若使用4公斤ABC干粉灭火器(灭火级别为2A),则需要12.5具,实际配置时向上取整至13具;
中危险级:需配置33.33A,若使用4公斤ABC干粉灭火器(灭火级别为2A),则需要约17具;
严重危险级:需配置50A,需选择更高级别的灭火器,如5公斤ABC干粉灭火器(假设灭火级别为3A),则需要约17具。
消防设施影响:
如果仓库内设有室内消火栓系统、自动灭火系统、室内消火栓及自动灭火系统中的任意一种或多种,灭火器的配置数量可以相应减少:
安装有室内消火栓系统:灭火器配置数量打9折;
安装有自动灭火系统:灭火器配置数量打7折;
同时安装有室内消火栓和自动灭火系统:灭火器配置数量打5折。
分布与放置:
灭火器应均匀分布在仓库内部,确保任何部位发生火灾时,人员能在最短时间内到达最近的灭火器。
灭火器应设置在明显且易于取用的位置,避免被货物遮挡,并确保其标识清晰。
通常要求仓库库房门口至少配备2个灭火器。
定期检查与维护:
灭火器应定期进行检查、维修、充装或更换,确保其处于良好工作状态。
维护记录应妥善保存,符合相关法规要求。
请注意灭火器配置要求:
1、灭火器应设置在明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。
2、灭火器应设置稳固,其铭牌必须朝外。
3、手提式灭火器宜设置在挂钩、托架上或灭火器箱内,其顶部离地面高度应小于 1.50m ;底部离地面高度不宜小于 0.15m 。
4、灭火器不应设置在潮湿或强腐蚀性的地点,当必须设置时,应有相应的保护措施。设置在室外的灭火器,应有保护措施。
5、灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。
6、这是最低配置,只能多不能少,在此前提下保证每个设置点不少于2瓶,不多于5瓶。
请注意,以上信息基于基本资料,具体的配置要求应以现行有效的国家标准和地方消防法规为准。在进行仓库灭火器配置时,建议咨询专业消防设计机构或当地消防部门,以获取最新、最准确的指导和审批。此外,仓库的消防安全设计还应考虑疏散通道、应急照明、火灾报警系统等其他消防设施的配套建设。