仓库内的消防设施和器材应由专人管理,负责检查、维修、保养、更换和添置,保证其完好有效。
一、仓库灭火器的重要性
在仓库中,由于存储货物的数量和种类较多,存在一定的火灾风险。因此,合理放置灭火器是非常必要的,可以有效应对突发火灾,保护人员的安全以及货物的损失。下面将详细介绍仓库放置灭火器的标准。
二、灭火器放置位置
1. 主入口处:在仓库内的主入口处,应该配备至少一支灭火器,方便人员在紧急情况下进行火灾初期处置。
2. 货物堆放区:仓库内的货物堆放区域是火灾风险较高的地方,因此应该在该区域内设置足够数量的灭火器。根据仓库的面积和货物种类,可以根据需要确定具体的数量。
3. 狭小空间:仓库中可能有一些狭小空间,如通道、楼梯间等,这些地方容易形成火源,因此应该在这些位置上设置灭火器。
4. 电气设备附近:在仓库内一些电气设备附近也应该配备灭火器,以应对因电器故障引起的火灾。
三、灭火器放置数量
按危险等级进行配备
灭火器配置应当按照GB 50140-2005《建筑灭火器配置设计规范》的要求配置;不过配置的数量与仓库的危险等级、仓库内消防设施等因素有关。4公斤的ABC干粉灭火器与3公斤的干粉灭火器灭火级别均为2A。以下以放置固体物质仓库举例,供参考:
1、如果属于轻危险级(如钢材仓库等)
单具灭火器最小灭火级别为1A,则每A保护100平方米,2500平方米仓库应配置2500/100=25A。可以配置4公斤ABC干粉灭火器,需要25A/2A=12.5具,即需要配置15具。
2、如果属于中危险级(如棉织物、化纤、纸张等仓库)
单具灭火器最小灭火级别为2A,则每A保护75平方米,2500平方米仓库应配置2500/75=33.33A。可以配置4公斤ABC干粉灭火器,需要33.33/2=16.67具,即需要配置17具。
3、如果属于严重危险级
(如化学危险品仓库、60度以上白酒仓库等)单具灭火器最小灭火级别为3A,则每A保护50平方米,2500平方米仓库应配置2500/50=50A。不可以配置4公斤ABC干粉灭火器,因为不符合最小灭火级别3A的要求。应选3A的5公斤ABC干粉灭火器。需要50A//3A=17具,即需要配置17具5公斤ABC干粉灭火器。
4、如果设置有室内消火栓系统、自动灭火系统、室内消火栓及自动灭火系统的三种情况的配置数量分别打9折、7折、5折。
其他仓库类型消防器材配备
1、材料仓库:
面积50平方米以内,配置泡沫干粉灭火器不少于1个,每增加50平方米增加泡沫干粉灭火器不少于一个(如材料仓库存放可燃材料较多,更应相应增加灭火器数量)
2、施工办公室、水泥仓库:
面积在10平方米以内,配置泡沫干粉灭火器不少于1个,每增加50平方米增配泡沫干粉灭火器不少于一个。
5、油料仓库:
面积在50平方米以内,配置泡沫干粉灭火器不少于2个,每增加50平方米增配泡沫干粉灭火器不少于一个。
6、可燃物品堆放场:
面积在50平方米以内,配置泡沫干粉灭火器不少于2个。
7、临时易燃易爆物品仓:
面积在50平方米以内,配置泡沫干粉灭火器不少于2个。
8、电工房、配电房、电机房:
配备灭火器不少于1个。
四、灭火器维护与保养
仓库内的灭火器需要定期进行维护与保养,以确保其在需求时能够正常工作。具体的维护与保养措施包括:
1. 灭火器检查:每季度对仓库内的灭火器进行检查,检查灭火器的压力是否正常、表面是否有损坏等情况。
2. 充装检查:每年对灭火器的充装情况进行检查,确保灭火器内的灭火剂处于正常状态。
3. 灭火器放置标识:在仓库内的灭火器放置位置处应该设立标识牌,清晰标明灭火器的类型与编号,方便人员快速找到。
4. 培训与演练:定期组织仓库人员进行灭火器使用培训与火灾应急演练,提高员工的火灾应对能力。
五、其他注意事项
1. 灭火器种类选择:根据仓库内的物品特性选择适合的灭火器种类,常用的有干粉灭火器、二氧化碳灭火器等。
2. 灭火器放置高度:将灭火器放置在距离地面1米高度左右,便于工作人员取用。
3. 灭火器易碰撞区域:将灭火器放置在不易与货物和设备碰撞的地方,以防止灭火器受损。
以上是关于仓库放置灭火器的标准,希望能够对大家有所帮助。
在仓库中,合理设置灭火器,定期进行维护与保养,并进行相关的培训与演练,可以提高仓库内的火灾应对能力,保障人员的安全和货物的完好。
|