库管易

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫描二维码登录本站

查看: 333|回复: 0

冷藏药品储存操作规程与安全提示,冷库设备运行使用说明

[复制链接]
冷库通过控制内部环境的温度和相对湿度,确保药品等物品能够在最佳条件下保存,避免因温度或湿度不适而导致的变质或损坏。
对于大多数需要冷藏的药品来说,保持恒定的低温是至关重要的。


一、 目的:
规范冷库的管理,杜绝人为操作事故的发生,确保设备正常运转。

二、范围:
适用于本公司的冷库操作。

二、 定义:
冷库是利用制冷设施达到适宜冷藏药品储存的湿度条件的仓库

四、程序控制:
1、冷库设备的运行调试和电控箱(ECB-20)使用说明。
1.1 全面检查冷库的各部件是否正常,电源是否正常。
1.1.1 将控制箱上的选择开关置“停止”位置,然后合上冷库的专用闸和配电箱里面的控制闸,配电箱上的LED屏显示当前库温(闪烁显示)并超温报警,报警状态下按LED屏右边的任意键均能消除报警音。
1.1.2 自动运行状态:将控制箱门上边的开关置于“自动”位置,下边的开关置于“停止”位置。
1.1.3 手动运行状态:将控制箱门上边的开关置于“手动”位置,用下边的开关,手动实现对压缩机及化霜器的控制。手动工作状态下,温度控制器显示当前库温,但不参与功能控制。
1.2 电控箱上STC-9000控制器指示状态说明。
快照1.png

2、控制器参数设定和功能说明
STC-9000控制器是ECB-20电控箱的核心部件。
2.1 参数查看(非设置状态下)
2.1.1 按一下▲键,依次显示化霜传感温度和回差设定值,隔2秒后显示当前库温。
2.1.2 在化霜状态下,按一下▼键,依次显示设定温度和剩余化霜时间,隔2秒后显示当前库温。
2.2.3 在非化霜状态下,按一下▼键,依次显示设定温度和距下次开始化霜的时间,隔2秒后显示当前库温。
2.2.4 在取消化霜功能时,按一下▼键,依次显示设定温度和“99”,隔2秒后显示当前库温。

2.2 参数设置:LED屏显示F1.
2.2.1 在非设置状态下,按功能键(SET)3秒以上,进入用户菜单,如按功能键10秒以上,进入管理者菜单,(两种菜单界面的设置方法相同),此时设置指示灯亮,数码管显示可以设置的菜单项,按▲或▼键改变设置菜单。
2.2.2 在菜单设置状态下,按功能键(不大于3秒)进入该菜单项目的参数设置状态,此时设置指示灯亮,数码管显示该菜单项目的当前设定值。
2.2.3 在参数设置状态下,按▲或▼键改变当前参数设定值。按▲或▼键2秒以上可快速调整参数值,按功能键(不大于3秒)将保存该参数,并退出参数设置状态,自动返回到下一个菜单选项的设置状态。
2.2.4 不论在何种设置状态下,按功能键3秒以上,系统将保存修改参数,并退出设置状态。
2.2.5 在设置状态下,按化霜键无效。
2.2.6 在设置状态下,30秒无输入,系统保存当前设置并退出设置状态。

3、功能说明
3.1 压缩机工作:当压缩机同时满足a、b、c三项时或者同时满足a、d、e三项时开始工作。
a.压缩机延时时间大于设定的延时时间
b.库温高于设定温度+回差温度
c.化霜结束
d.强制制冷
e.库温高于设定温度
3.2 压缩机停机:当系统满足下列条件之一时,压缩机工作停止。
a.库温不高于设定温度
b.强制制冷停止
c.化霜开始
3.3 化霜开始:在同时满足条件a、b时或者同时满足a、c时,化霜开始。
a.化霜传感器的温度小于化霜终止设定温度
b.到达设定的化霜开始时间
c.强制化霜开始
3.4 化霜终止:在同时满足下列条件之一时,化霜终止。
a.化霜传感器的温度不小于设定的化霜终止温度
b.到达停止化霜的时间
c.强制制冷开始

…………

以上贴子只是内容提要,完整祥细的内容在下面附件中,请下载后阅读: