第一章 总则
第一条 为加强本单位易燃易爆物品的安全管理,预防火灾、爆炸、中毒等事故,保障员工生命安全和公司财产安全,根据《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》(国务院令第591号)、《建筑设计防火规范》(GB 50016)、《危险化学品仓库储存通则》(GB 15603)等法律法规和标准,结合本单位实际情况,制定本制度。
第二条 本制度适用于本单位内所有易燃易爆物品的采购、运输、入库、储存、日常维护、搬运装卸、发放、使用、废弃及应急管理等全过程。
第三条 本制度所称易燃易爆物品,是指国家标准《危险化学品分类和标签规范》(GB 30000系列)中定义的具有燃烧、爆炸危险特性的化学品,主要包括:
快照1.png
第四条 易燃易爆物品安全管理必须坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,实行“谁主管、谁负责”的原则。

第二章 仓储设施与布局
第五条 (选址与设计) 新建、改建、扩建易燃易爆物品仓库,其选址、设计、施工必须符合《建筑设计防火规范》(GB 50016)等国家标准,并经消防、应急管理、住建等主管部门审查同意。竣工后,须经验收合格方可投入使用。
第六条 (建筑结构) 仓库建筑耐火等级不应低于二级,应为单层建筑,不得有地下室。库房应具有良好的通风、防爆、防雷、防静电设施。
第七条 (安全间距) 仓库与周边居民区、工矿企业、交通干线、重要公共设施等必须保持法定安全距离。库区内部不同危险品类别仓库之间也应保持足够的防火间距。
第八条 (电气安全) 库房内所有电气设备(照明、开关、风机、插座等)必须为符合国家标准的防爆型。电气线路应穿金属管保护,严禁私拉乱接电线。库区外应设置独立的防爆开关箱。
第九条 (消防设施) 仓库必须按国家标准配备充足的消防设施和器材,包括:
• 灭火器(类型与储存物品匹配,如干粉、二氧化碳)
•消防沙、消防桶
• 消防栓、消防水带
•自动火灾报警系统和自动灭火系统(如适用)
•应急照明和疏散指示标志
• 防雷接地装置,并定期检测。

第三章 分类与储存管理
第十条 (分类管理) 易燃易爆物品必须严格按照其危险特性进行分类管理,具体类别及特性详见附件《易燃易爆物品分类说明》。
第十一条 (储存原则) 实行“分类储存、专库专储、禁忌隔离”的原则。
• 爆炸品必须在独立的专用仓库内储存。
• 自燃物品(如黄磷)、遇湿易燃物品(如金属钠)必须专库储存,并采取特殊防护措施(如黄磷储于水中)。
• 氧化剂与还原剂、酸与碱等禁忌物料必须严格隔离或分库储存。
第十二条 (堆垛管理) 物品堆垛应稳固、整齐,符合“五距”要求:
• 垛与垛间距不小于1米
•垛与墙间距不小于0.5米
• 垛与柱间距不小于0.3米
• 垛与梁、顶间距不小于0.3米
• 主通道宽度不小于2米
第十三条 (包装与标识) 入库物品包装必须完好、密封,无泄漏、无破损。外包装必须有清晰、合规的危险化学品安全标签。

第四章 入库与验收管理
第十四条 (入库验收) 物品入库前必须进行严格验收,实行“三不入库”原则:
•无安全技术说明书(SDS)不入库;
• 包装破损、泄漏或标志不清不入库;
• 品名、数量、规格与单据不符不入库。
第十五条 (验收内容) 验收时需核对:
•采购单据、SDS文件;
• 包装是否完好、密封;
•外包装危险化学品安全标签是否清晰、合规;
• 实际品名、数量、规格是否与单据一致。
第十六条 (台账管理) 建立完善的《危险化学品管理台账》,详细记录物品的入库时间、品名、CAS号、数量、规格、供应商、储存位置、危险类别、发放记录等信息,确保账、卡、物相符,信息可追溯。

第五章 发放与使用管理
第十七条 (发放管理) 物品发放必须:
•实行审批制度,凭经审批的领料单发放。
•坚持“用多少,领多少”的最小量原则。
•对剧毒、易制爆等特殊危险品实行双人双锁、双人收发、双人签字。
• 领用人必须当面清点并签字确认。
第十八条 (使用要求) 使用人员必须:
• 严格遵守安全操作规程。
• 正确佩戴个人防护用品(PPE)。
• 在指定区域安全使用,及时清理现场。

第六章 日常维护
第十九条 (设施检查) 建立日常检查与维护制度:
•每日:检查消防器材、通风、照明、有无泄漏等。
•每周:检查电气线路、防爆设备、防雷接地、堆垛稳固性。
•每月:测试消防报警系统,检查安全标识。
•定期:委托专业机构对防雷、防静电设施进行年度检测。
第二十条 (环境维护) 保持库房清洁、干燥、无杂物,及时清理泄漏物和废弃物。确保通风系统正常运行。
第二十一条 (记录管理) 建立《日常检查与维护记录表》,详细记录检查时间、内容、发现问题、处理措施和责任人。

…………