第一章   综合说明
1.1 工程情况

该钢结构工程为立体仓库钢结构工程,主结构为轻型刚架结构,总面积约1920平米。外维护体系及屋面均为为100mm厚复合板。

1.2 编制技术依据
钢结构设计图纸和施工说明:
1.2.1《钢结构设计规范》(GB50017-2003)
1.2.2《钢结构工程施工及验收规范》(GB5025—95)
1.2.3《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)
1.2.4《建筑钢结构焊接规程》(JGJ81—91)
1.2.5《钢结构高强螺栓连接的设计、施工及验收规范》(JGJ82—91)
1.2.6《钢结构工程质量检验评定标准》(GB50221—95)
1.2.7《门式刚架轻性房钢结构技术规程》(CECS102—98)

1.3 施工组织
1.3.1人员组织
技术负责人:  
施工工长:
1.3.2劳动力组织
快照1.png

1.3.3施工机具配置
(1)安装用具一览表
快照2.png

1.3.4流水段划分
施工现场按工程结构分一个施工区域。

第二章   钢结构构件卸货、存储、运输及验收

2.1  根据现场施工工地要求,结合现场施工备件,钢构件应该分类整齐堆放,将钢柱、梁、檩条及其它钢构件分类堆放,根据施工要求,堆放地点应该以施工方便为条件,对于暂时不能安装的构件,应堆放在工地西面的场地,并积极和总包方配合做好成品保护,保证施工要求,材料堆放在工地西面的场地。堆放构件的场地要求平整,并能达到期一定的载荷承受能力,以便装卸构件时吊车能安全工作。
2.2 现场验收要求
检查进场构件外观:主要内容有构件挠曲变形、节点板表面破损与变形、焊缝外观质量、焊缝坡口几何尺寸、构件表面锈蚀和板材表面涂装质量等,若有问题,应立即通知总承包方,并由总承包方签认。
2.3 钢构件现场堆放管理
构件应分批进场,钢柱沿安装方向斜向放置,柱脚底板靠近柱所对应的锚固螺栓。钢柱、钢梁下必须注意预留穿吊索的空间。堆放须留出吊装机械通道。小件及零配件应集中保管于仓库,作到随用随领,如有剩余,应在下班前作退库处理。仓库保管员对小件及零配件应严格作好发放领用记录及退库记录。梁、板等较宽构件应垫成坡度,以避免积水,保持空气流通、排水通畅。

第三章 钢结构施工组织及主要施工方法
3.1  安装前施工准备

3.1.1对场地要求:施工前场地应用木脚手板覆盖,并盖土以卧住木板,以防止压碎混凝土或地梁。
3.1.2梁、柱起吊前的准备:
3.1.2.1钢柱吊装前,对钢柱的定位轴线,基础轴线和标高、地脚螺栓直径和伸出长度等进行检查并办理交接验收,对钢柱的编号、外形尺寸、螺孔位置及直径、承剪板方向等,进行全面复核,确认符合设计图纸要求后,划出钢柱上下两端的安装中心线和标高线,起吊之前要清除摩擦面上的浮锈和污物。
3.1.2.2钢梁起吊准备:
吊装前检查梁的几何尺寸、承剪板位置与方向、高强度螺栓连接面、焊缝质量、起吊之前要清除摩擦面上的浮锈和污物。

3.2安装工艺流程
钢结构吊装在一个施工点进行,沿A轴向H轴方向推进。
3.png

3.3 主框架安装
3.3.1 钢柱安装方法
3.3.1.1钢柱安装采用吊车。
3.3.1.2钢柱采用斜拉起吊,在柱脚下垫木板以保护钢柱柱脚板。
3.3.1.3柱就位轴线调整钢柱就位采用专用角尺检查,调整时需三人操作,一人移动钢柱,一人协助稳定,另一人进行检测,就位误差确保在3mm以内。
3.3.1.4柱顶标高调整钢柱标高调整时,先在柱身标定标高基准点,然后以水准仪测定其差值,旋动调整螺母以调整柱顶标高。
3.3.1.5钢柱垂直度校正采用水平尺对钢柱垂直度进行初步调整。钢柱垂直度精确校正。待主框架形成后用两台经纬仪从柱的两个侧面同时观测,依靠缆风绳进行调整。

3.3.2钢梁安装
3.3.2.1钢梁安装在钢柱吊装部分后进行,钢梁安装必须保证三天内所吊装的钢梁成一个完整的刚架体系,以保证框架的稳定性。
3.3.2.2钢梁吊装前,用大绳将钢梁与钢柱节点的高强螺栓绑挂在钢梁的两侧, 同时将隅撑一端用螺栓紧固在钢梁上,随钢梁同时起吊。
3.3.2.3钢梁采用两点帮匝起吊。
3.3.2.4钢梁就位时,先用撬棍通过螺栓孔将钢梁稳定后,再穿入螺栓。
3.3.3檩条安装
檩条安装采用人工吊装就位的方法进行安装。安装时人员在屋面用棕绳拖拽到屋面或墙面就位点后对位安装。同时在地面安排人员协助固定。
3.3.4屋面水平支撑的安装
水平支撑采用人工吊装就位的方法进行安装。安装时人员在屋面用棕绳拖拽到屋面或墙面就位点后对位安装。同时在地面安排人员协助固定。

3.4高强度螺栓连接
3.4.1施工扭矩值和检查扭矩值的确定
本工程采用10.9级承压型高强螺栓。根据《钢结构施工及验收规范》保证施工质量,在下一步检测工作中,以其平均值作为检测依据。

3.5高强度螺栓施工
3.5.1高强度螺栓施工所用的扭矩扳手,班前必须校正;
3.5.2高强度螺栓初拧合格后,应作出标记;
3.5.3高强度螺栓紧固顺序:
梁腹板与钢柱、梁对接螺栓紧固顺序为:从上向下依次紧固高强度螺栓穿入方向应以便于施工操作为准,同一节点穿入方向应该一致。
3.5.4连接孔与磨擦面的处理方法:
高强度螺栓的连接孔出现偏孔,及时申报总包方和监理,经过总包方和监理讨论确定出整改方法以后方可进行整改。

3.6钢结构测量校正
3.6.1钢柱校正分两步进行:初校、复校。初校可先用长水平尺粗略控制垂直度,待形成框架后进行精确校正。
3.6.2钢柱标高控制,通过调整地脚螺栓的调整螺母进行钢柱标高调节。

第四章 钢结构质量保证

4.1质量控制主要依据
4.1.1质控主要依据

4.1.1.1钢结构设计图纸和施工说明书;
4.1.1.2《钢结构工程施工及验收规范》(GB50205-95);
4.1.1.3《建筑钢结构焊接规程》(JGJ81-91);
4.1.1.4《钢结构高强螺栓连接的设计、施工及验收规程》(JGJ82-91)
4.1.1.5《钢结构工程质量检验评定标准》(GB50221-95)
4.1.2质量控制重点;
4.1.2.1构件安装前对构件的质量检查;
4.1.2.2现场安装质量控制;
4.1.2.3现场安装质量控制;
4.1.2.4高强度螺栓产品的质量的控制;
4.1.2.5屋面板质量控制;
4.1.2.6测量持质量控制;

4.2施工准备阶段质量控制
4.2.1进入现场的施工人员必须经过专业培训,技术工人必须持证上岗。
4.2.2对业主提供的材料和设备必须进行检验,检验合格后方可在工程中使用;
4.2.3构件加工运至现场后,要对构件进行外观和尺寸检查。重点检查构件的型号、编号、长度、螺栓孔数和孔径、承剪板方向、坡口尺寸和坡口质量。发现问题及时同设计商量解决。

4.3现场吊装的质量控制
4.3.1严格按照安装施工方案和技术交底实施;
4.3.2严格按图纸核对构件编号、方向,确保准确无误;
4.3.3安装过程中严格工序管理,做到检查上工序,保证本工序,服务下工序;
4.3.4钢结构安装质量控制重点:构件的垂直度偏差、标高偏差、位置偏差。要用测量仪器跟踪安装施工全过程;
4.3.5接缆风绳必须固定于稳定的固定物或打锚桩。

…………