库管易

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫描二维码登录本站

查看: 277|回复: 0

连载图书《仓储这点事儿》货架购置技术规格书

[复制链接]
  这是一份完整的《货架购置技术规格书》模板,可以直接发给供应商,让他们逐条响应。
  使用时,请根据你仓库的实际情况,把括号里的内容替换成具体数值。

  项目名称:【填写仓库名称或项目名称】
  日期:【填写日期】
  版本:V1.0

  第一部分:总体要求
  1、适用范围:本技术规格书适用于【填写仓库名称】货架采购项目,包含托盘式重型货架和普通层板式货架的设计、制造、供货、安装、验收及售后服务。

  2、质量标准:所有货架及附件必须符合以下国家标准(如有更新,按最新版本执行):
  - GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》
  - GB/T 9286-1998《色漆和清漆划格试验》
  - GB/T 1732-1993《漆膜耐冲击测定法》
  - GB 50017-2017《钢结构设计标准》
  -其他相关行业标准

  3、供方资质要求:
  -提供近3年内【2-3个】同类汽车配件仓库供货案例(附合同复印件及现场照片)。
  -提供第三方检测机构(如SGS、TÜV或国家检测中心)出具的货架静载测试报告和涂层盐雾试验报告。
  -安装须由供方自有安装团队施工,不得转包。

  第二部分:仓 储布局与安装条件(供方需现场复核)
  1、仓库平面布局:供方须在报价前到现场测量,并提供货架布局方案图,图中须标注:
  -货架排列方式、排间距、通道宽度。
  -叉车/堆垛车最小转弯半径对应的通道要求。
  -消防栓、喷淋头、配电箱、出入口位置。
  -喷淋头下方货物高度不得超过【0.5】米。

  2、地面条件:
  -供方须复核地面混凝土厚度、强度及平整度。
  -地面强度要求:重型货架区域不低于C25,厚度不低于150mm;层板货架区域不低于C20,厚度不低于100mm。
  -地面平整度要求:3米范围内高低差不超过±10mm,超出部分须由供方提出整改方案。
  -若货架安装在二楼,供方须配合结构工程师复核楼板承载能力,并书面确认安全。

  3、地脚固定:每根立柱底部须用不少于2个M12膨胀螺栓固定于地面,螺栓长度须满足锚固深度要求,不得打在混凝土接缝或开裂处。

  第三部分:托盘式重型货架技术要求


6.png
  结构要求:
  -立柱:采用【C型钢/方管】,截面尺寸【】mm×【】mm,实测壁厚不低于【2.0】mm,材质【Q235B/SS400/Q355B】。
  -卡槽形式:【整体冲压锁孔/菱形孔/蝴蝶孔】(根据承重选择),卡槽深度不小于【40】mm,底部为圆弧过渡(R角)。
  -横梁:采用【P型梁/矩管梁】,实测壁厚不低于【1.5】mm,两端挂齿须三面满焊。
  -安全销:每根横梁两端须配置防脱落安全销。
  -背部拉杆:货架高度超过4米时,须配置背部拉杆或隔撑。
  -防撞护角:通道转角处立柱须加装U型防撞护角,厚度不低于3mm。

  第四部分:普通层板式货架技术要求


7.png
  结构要求:
  -立柱:截面尺寸【】mm×【】mm,实测壁厚不低于【1.5】mm(中载)或【1.2】mm(轻载),材质Q235B。
  -卡槽形式:蝴蝶孔(轻载)或菱形孔(中载),孔边翻边高度不低于3mm。
  -层板:钢板实测厚度【】mm,底部须有纵向加强筋【】条。
  -加强筋形式:【U型折弯筋/P型管/矩形管】,筋高不低于【15-20】mm,筋与层板焊接间距不大于200mm,两端须满焊。
  -预拱要求:层板须有预拱设计,预拱量为层板长度的1/1000~2/1000(仅重载层板适用)。
  -底脚:底脚钢板厚度不低于2.5mm。

  第五部分:表面涂层技术要求
  1、前处理:所有钢材表面须经过抛丸或酸洗除锈,达到Sa2.5级标准,并进行磷化处理。
  2、喷涂材料:采用环氧树脂粉末静电喷涂,不得使用纯聚酯粉末替代。
  3、涂层厚度:
  -室内区域:干膜总厚度不低于80μm,单点最小厚度不低于64μm。
  -室外或油污区域:干膜总厚度不低于120μm,单点最小厚度不低于96μm。
  4、固化工艺:固化温度180-200℃,保温时间10-15分钟。供方须提供每批次的固化炉温度曲线记录。
  5、附着力要求:按GB/T 9286-1998进行划格试验,附着力等级不低于1级。
  6、冲击要求:按GB/T 1732-1993进行冲击试验(50kg·cm),涂层无开裂、无脱落。
  7、耐腐蚀要求:按GB/T 1771-2007进行中性盐雾试验,耐盐雾时间不低于240小时(室内)或500小时(室外/油污区)。供方须在投标时提供第三方检测报告。

  第六部分:安全附件清单(须包含在报价内)


8.png

  第七部分:到货与安装验收标准
  1、到货验收(供方须配合,需方逐项检测)


9.png
  以上任一项不合格,需方有权拒收或要求供方免费更换。

  2、安装验收


10.png

  3、承重测试
  -安装完成后,供方须配合需方进行承重测试。
  -测试方法:按标称载重的1.25倍加载,静置24小时。
  -合格标准:横梁挠度(弯曲度)不超过长度的1/200,层板无明显永久变形,结构无异常声响。

  第八部分:质保与售后服务
  1、质保期:
  -结构件(立柱、横梁):【5-10】年
  -涂层:【5】年
  -易损件(安全销、螺丝、防撞护角等):【1】年
  -质保期自验收合格之日起计算

  2、质保范围:
  -因材料、制造或喷涂工艺缺陷导致的生锈、变形、涂层脱落、焊缝开裂等。
  -因安装不规范导致的安全隐患。
  -因供方原因导致的返工、更换,所有人工费、材料费、运费由供方承担。

  3、售后响应:
  -质保期内,需方提出维修需求后,供方须在【48】小时内响应,【7】个工作日内到场处理。
  -供方须承诺保留本批次货架模具至少【5】年,以便需方后续增购同款备件。

  4、质保期外的服务:
  -供方须提供终身技术咨询。
  -备件采购价格不得高于本合同单价的【120】%。

  第九部分:罚则与违约责任
  1、厚度违约:到货验收发现任一部件实测厚度低于合同约定值的95%,视为供方严重违约,需方有权扣除该批次【10】%货款,并要求供方免费更换不合格部件。
  2、涂层违约:涂层附着力、固化程度或厚度不满足本规格书要求,需方有权要求供方免费返喷或按货架总价的【20】%赔偿。
  3、延期交货/安装:每逾期一天,供方按合同总价的【0.5】%向需方支付违约金。
  4、安全事故责任:因货架质量问题(如材料缺陷、工艺缺陷、安装缺陷)导致的安全事故,供方承担全部法律责任及赔偿。

  第十部分:供方响应确认表(供方须逐条填写并盖章)


11.png
  供方承诺:以上确认“满足”的条款,我方承诺在供货及服务中严格执行。如有偏离,已在备注栏如实说明。如发现虚假响应,需方有权取消合同并追究违约责任。

  供方名称(盖章):
  授权代表签字:
  日期:

  使用说明
  1、打印本模板,将括号【】中的内容替换为实际数值。
  2、发给至少3家供应商,要求他们填写第十部分的“供方响应确认表”。
  3、重点关注“备注/偏离说明”:如果供应商对关键条款(如厚度、涂层、质保)写“偏离”或“不满足”,直接淘汰或要求修改。
  4、签合同前,要求供应商提供样块、检测报告、案例照片。
  5、到货验收时,拿着第七部分的验收表,逐项打勾。

  这份模板基本覆盖了前面讨论过的所有要点,你可以根据实际项目情况增删条款。
  如果有需要特别强调的细节(比如存放轮胎要加弧形层板),可以在第四部分或第六部分里补充。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|仓库管理网

GMT+8, 2026-4-15 10:58

Powered by 库管易

KuGuanYi.Com

快速回复 返回顶部 返回列表