变压器及其配套的变配电设备的外壳均应可靠地接地;对于保护接“零”的低压系统,变压器低压侧中性点应直接接地;对于保护接地的低压系统,中性线应通过击穿保险线接地。
运行中的变压器上层油温不超过85℃
当发现变压器有下列情形之一时,应立即停止运行:
音响很不均匀或有爆炸声。
漏油致使油面低于油面必须维持的上限度,并有继续降低的趋势。
油枕喷油或防爆管喷油。
正常条件下温度过高,并不断上升。
油色过深,油质出现碳质。
套管有严重的裂纹或放电现象。
变压器在合闸、分闸检修时应严格遵守如下操作规程,否则将发生意外事故:
分闸:
首先断开低压侧的各负荷开关,使变压器处于空载状态。
断开变压器高压母线侧带熔断的隔离开关,使变压器有一个明显断开点,挂接地棒。
对变压器进行验电、放电、变压器低压侧对地短接后挂“有人工作、禁止合闸”的警示牌。
合闸:
先检查各部件是否损坏(包括绝缘),检查是否有遗留特,然后拆除高低压接地线、棒,取下警示牌。
低压母线各负荷开关应处于断开状态。
先合上高压侧带熔电器的隔离开关,然后合上低压侧隔离开关,最后合上负荷开关。
隔离开关
隔离开关的主要用途是断开无负荷电路,隔断电源,保证检修工作安全。隔离开关是裸露的,有明显可见的断开点。
隔离开关的操作应注意要在电气线路里电流已经断开以后才能打开,使在其以后的配电设备不带电。
隔离开关的操作顺序:
停电时:先断开负荷开关,然后断开高压隔离开关,挂上对地短路线。
送电时:取下接地引对地短路线,合上高压隔离开关,然后再合上负荷开关。
检修时,必须两人进行,一人工作,一人监护。检修结束后,必须清点所有工具、螺丝等,以防止遗漏在屏内电气设备上,引发短路事故。 |