库管易

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫描二维码登录本站

查看: 9908|回复: 0

变压器安全操作规程,变压器及其配套变配电设备安全操作

[复制链接]
  变压器及其配套的变配电设备的外壳均应可靠地接地;对于保护接“零”的低压系统,变压器低压侧中性点应直接接地;对于保护接地的低压系统,中性线应通过击穿保险线接地。

  运行中的变压器上层油温不超过85℃

  当发现变压器有下列情形之一时,应立即停止运行:

  音响很不均匀或有爆炸声。

  漏油致使油面低于油面必须维持的上限度,并有继续降低的趋势。

  油枕喷油或防爆管喷油。

  正常条件下温度过高,并不断上升。

  油色过深,油质出现碳质。

  套管有严重的裂纹或放电现象。

  变压器在合闸、分闸检修时应严格遵守如下操作规程,否则将发生意外事故:

  分闸:

  首先断开低压侧的各负荷开关,使变压器处于空载状态。

  断开变压器高压母线侧带熔断的隔离开关,使变压器有一个明显断开点,挂接地棒。

  对变压器进行验电、放电、变压器低压侧对地短接后挂“有人工作、禁止合闸”的警示牌。

  合闸:

  先检查各部件是否损坏(包括绝缘),检查是否有遗留特,然后拆除高低压接地线、棒,取下警示牌。

  低压母线各负荷开关应处于断开状态。

  先合上高压侧带熔电器的隔离开关,然后合上低压侧隔离开关,最后合上负荷开关。

  隔离开关

  隔离开关的主要用途是断开无负荷电路,隔断电源,保证检修工作安全。隔离开关是裸露的,有明显可见的断开点。

  隔离开关的操作应注意要在电气线路里电流已经断开以后才能打开,使在其以后的配电设备不带电。

  隔离开关的操作顺序:

  停电时:先断开负荷开关,然后断开高压隔离开关,挂上对地短路线。

  送电时:取下接地引对地短路线,合上高压隔离开关,然后再合上负荷开关。

  检修时,必须两人进行,一人工作,一人监护。检修结束后,必须清点所有工具、螺丝等,以防止遗漏在屏内电气设备上,引发短路事故。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|仓库管理网

GMT+8, 2024-5-6 07:24

Powered by 库管易

KuGuanYi.Com

快速回复 返回顶部 返回列表